Коллеги, так все таки для уличного освещения какое допустимое падения напряжения в конце линии?
5% ? 7,5% ? 10% ? или просто смотрим в паспорт светильника (min рабочее U) и проверяем свое сечение на соответствие этому минимуму? (естественно не забываем о токах КЗ) Вот что говорит "библия" (вернее что я нашел по ВЛ+освещение): 6.1.19 Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны превышать указанных в ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения". ГОСТ 13109-97 говорит: 5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Но это все касается отклонений и колебаний, на мой взгляд не совсем то что нужно. PS СП 31-110-2003 для жилых и общественных зданий - на него ссылаться не стоит. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Именно так и есть. Только отличие в том что никто не хочет брать на себя ответственность (а просто боятся возможных косяков из за своего не знания сути вопроса).
Поэтому город в этом проекте получил СИП-2 4х50+1х54,6 на длинных участках, и СИП-2 4х25+1х54,6 на коротких. Если проще то потери менее 5%. Я за них думать и решать не нанимался. Но это все фигня, бывает и так: С аукциона выиграли освещение улицы, контракт заключен, сроки идут. А ТУ нет, нет даже точки подключения, а сроки идут. До конца недели еще потерплю, а потом подарим городу опоры с ветрогенератором и солнечной батареей на каждой опоре. Пусть люди посмеются. А я что, у меня сроки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |