Доброго времени суток!
Вкратце попробую обрисовать сложившуюся ситуацию: Есть старый деревенский дом, в котором имеется древняя проводка. Естественно, одного взгляда хватило, чтобы понять, что всё нужно менять и чем раньше, тем лучше, поэтому были приглашены местные деревенские электрики, которые пообещали "всё сделать в лучшем виде". Сегодня мне позвонил из деревни отец и порадовал, что первый и самый важный этап выполнен - поставили новый счетчик и четыре автомата на 16А, к двум из которых подключили пока старую проводку. Честно говоря, я ожидал, что электрики должны сначала сделать грамотный ввод в дом, а уж потом вешать счетчик и автоматы, но как оказалось я слишком преувеличил свои ожидания. ))) На данный момент ситуация такая: от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, а от счетчика подключены четыре автомата, два из которых уже задействованы. Меня начинают терзать далеко не смутные сомнения, что я не к тем "электрикам" обратился и сделали они свои первые шаги совсем не так как нужно, т.к. в их "проЭкте" нет даже слов отдаленно похожих на ввод, заземление, УЗО и т.п. Изначально я планировал делать в доме три автомата: 1 - спальня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 150Вт), телевизор и спутниковый ресивер. 2 - гостиная: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 200Вт), электрический чайник, холодильник. 3 - баня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 75Вт), стиральная машинка. Четко понимаю, что для подключения стиралки нужно заземление, но "электрики" уже купили 200м 2-жильного провода NUM сечением 2,5, поэтому я так понимаю, что стирать я буду в условиях максимально приближенных к боевым. )))) Как бы смешно это ни звучало, но вопрос мой будет сродни крика о помощи: Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? По сути мне нужна схема что-то вроде: автомат-счетчик-УЗО-группа автоматов, с комментариями, которые были бы максимально понятны деревенским электрикам. Сообщение отредактировал rexter961 - 29.5.2013, 15:53 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата производства hager хороший продукт (если не подделка ![]() Цитата 2,5 пойдет или нужно большего сечения? хватит, еще и останется Цитата прокладки от арматуры заземления до щитка? вроде по нормативке 16 мм по меди Цитата от шины заземления к розеткам? 1,5-2,5 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 ![]() |
вроде по нормативке 16 мм по меди 16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку. Изначально видел решение этой задачи так: провод ПВ-3 6мм запихать в гофру и потом плотно затянуть под гайку на приваренный к арматуре заземления болт. Затем максимально заизолировать место крепления (рассматривал силикон в качестве герметика) и прокинуть провод в гофре до щитка. А вот при сечении 16мм... даже не знаю, как такой "проводок" грамотно завести в дом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
16мм медяхи - это серьезная штука... Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы (см пост выше), там сказано 16мм2 это для алюминия, а для меди если фазный 4мм2, то и РЕ должен быть не меньше. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да откуда вы взяли эти 16мм2 меди (конечно и 16 мм2 меди поставить можно), есть нормы .. "прокладка от арматуры заземления до щитка" может включать и участок в грунте до заземлителя. см. ГОСТ Р 50571.5.54 табл. 54.2 Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, проложенных в земле Без защиты от коррозии - медь не менее 25 мм2. (моя реплика Сергею Г. лишь по необходимости уточнений к 16мм2) 16мм медяхи - это серьезная штука... прикидываю примерную стоимость 10м такого "проводка" и, честно говоря, понимаю, что дешевле к арматуре заземления стальную полосу приварить так, чтобы максимально близко было к щитку.. Достаточно стальной шиной сделать вывод на стену (фундамент) и выполнить болтовое или зажимное подключение проводника (контрольный стык, лучше в коробке), сечение которого , как уже сказано, определяется (если не считать) по таблице, в зависимости от сечения проводника ввода. 16 мм2 на участке от столба выбрано по соображениям механической стойкости, сечение вашего ввода 6 мм2 (ал.). Соотв. минимально для алюминия 16, для меди 4. Толще только лучше. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 13:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18022 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
для меди 4. Толще только лучше. Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S ![]() Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой. Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 14:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Потому как ГОСТ при разных материалах линейного (ал.) и защитного (медь) предлагает расчитать сечение k1/k2*S ![]() Мне, по ленивости, видится проще взять "6", чем за копеечную разницу грузить голову наукой. тогда уж лучше 16, для верности. ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |