Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление на даче

Kirill
сообщение 13.6.2007, 12:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8830



Собственно как сделать?
Планирую включать насос, накопительный обогреватель и т.д.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kirill
сообщение 14.6.2007, 11:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 13.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8830



2 Ziper - правильно ли я понел, что мне надо в землю стержень вогнать оцинкованный 6мм.

2 ADK - спасибо большое но я немного непонимаю icon_eek.gif о чем вы пишите, где можно почитать про это?

У меня дом не новой постройки, проводка старая. В дом от воздушки 2 аллюминиевых провода идут к керамическим чашкам, потом меньшим сечением в счетчик, в счетчике одна пробка, после нее идет в дом на розетки, люстры, насос, электроинструмент. У меня сейчас нет распред щитка и автоматов нет и УЗО нет. Сейчас озаботился сделать горячую воду в доме, поэтому проводку делать буду с нуля: бокс, патоматы, УЗО, заземление, зануление буду делать. У меня на даче 1-фазное напряжение поэтому боле менее понятно про "1 фазу" и "0", а как остальное делать незнаю!

Не понел:
PEN проводник - это что?
PE - это что?
Как сделать контур заземления при напр. 220В?

Понел что:
Фаза - это фаза,
N - это "0"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kirill   Заземление на даче   13.6.2007, 12:55
- - Ziper   Вообще пп. 1.7.70 - 1.7.72 ПУЭ 1.7.70. В качест...   13.6.2007, 19:33
- - gomed12   Цитата...далее полосой (толщина не менее 4мм, сече...   13.6.2007, 19:51
- - ADK   2 Kirill: Вам не заземление, а зануление надо сде...   14.6.2007, 8:03
- - Kirill   2 Ziper - правильно ли я понел, что мне надо в зем...   14.6.2007, 11:35
- - ADK   Если все будете делать с нуля, то порядок действий...   15.6.2007, 8:36
- - SergAn   Ziper писал ЦитатаВообще пп. 1.7.70 - 1.7.72 ПУЭ ...   15.6.2007, 10:24
- - savelij   Дополню, если не возражаете ADK, после вводного ав...   15.6.2007, 10:29
- - Kirill   Вот уже что-то становиться боле-менее понятно. Хо...   15.6.2007, 11:31
- - ADK   Про повторное заземление PEN-проводника воздушки -...   15.6.2007, 12:43
- - savelij   Тогда вроде бы и все. Только один вопрос не поним...   15.6.2007, 13:07
- - Kirill   Цитата(savelij)Тогда вроде бы и все.   Только...   15.6.2007, 18:41
- - savelij   Не будем вдаваться в подробности об изменении схем...   15.6.2007, 19:10
- - Kirill   Цитата(savelij)Оставим на повестке дня один вопрос...   16.6.2007, 12:05
- - Kirill   Цитата(ADK)2 Kirill: Что касается РЕ и N проводник...   16.6.2007, 12:18
- - gomed12   Разделение PEN на PE и N можете выполнить после сч...   18.6.2007, 8:57