Добрый день. Приехала в город комиссия от вышестоящей сетевой организации. Второй день ходят бригадами по 2-3 человека по дворам, ищут тех, кто потребляет электроэнергии больше, чем указано в договоре, чтобы понудить к заключению договоров на увеличение мощности и, таким образом отжать деньги с граждан в пользу СО. Ну ясно, руководителю срочно нужны доходы или тем, кто зарабатывает на продаже киловатт (как правило его заместители). Ну и господа проверяющие, осуществив обход, сейчас пишут предписания всем гражданам на замену вводного автомата с 32А, указанных в ТУ на 25А. Вопрос по этому поводу. Есть нормативные документы, решения судов или иные документы, чтоб грамотно написать отказы этих граждан. Благодарю за ссылки.
|
|
|
![]() |
20.6.2013, 12:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Я за то что бы тему закрыть. Автора забанить.
|
|
|
20.6.2013, 13:14
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Я за то что бы тему закрыть. Автора забанить. И это только за мои взгляды на автоматический выключатель? Давайте их бумагу и вариант Вашего посыла их, обжуём Ну, эти проверяющие еще не завершили полный осмотр побережья. Я думаю, завтра вызовут всех на комиссию, кого за последнюю неделю по разным причинам прищучили... Кабардинку вроде всю осмотрели, Дивноморск, набережную Геленджика доотрабатывают. С комиссии люди выйдут с какими-то результатами, тогда и покажу.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.6.2013, 13:15 |
|
|
20.6.2013, 14:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
С комиссии люди выйдут с какими-то результатами, тогда и покажу. если хотите и успеете, скажите людям, если дадут что подписать - пусть пишут "не согласен, возражения будут предоставлены позже" года как три не парюсь за вводные автоматы 1 "рынок" уже давно подсуетился и в корпусе на 25А может стоять ......... да что угодно может стоять 2 можно купить два автомата и половинку с надписями просто поменять местами - самим поменять а вот это как раз не лучший вариант и заниматься этим не стоит, а Вам в магазине могут отсыпать полкило песка, а этикетку повесить что кило -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.6.2013, 14:58
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
а вот это как раз не лучший вариант и заниматься этим не стоит, а Вам в магазине могут отсыпать полкило песка, а этикетку повесить что кило может и не лучший вариант и кило могут обмануть ..... а заплатить 600р за то-что электросети приедут и включат тебе автоматик стоимостью 100р, висящий в ящичке на столбе ...... ну не знаю. |
|
|
ORGANIZM® СРОЧНО нужны обоснования для установки авт. 32А 19.6.2013, 13:03
Shturman1 ЦитатаЕсть нормативные документы, решения судов ил... 19.6.2013, 14:14
ORGANIZM® Проект не имеет отношения к индивидуальному вводу.... 19.6.2013, 14:42
Shturman1 Цитатаустановленные при выполнении ТУ с номиналом ... 19.6.2013, 14:49
ORGANIZM® Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 15:49) Если... 19.6.2013, 14:53
Shturman1 ЦитатаА, предположим у гражданина однофазный потре... 19.6.2013, 15:01
ORGANIZM® Цитата(Shturman1 @ 19.6.2013, 16:01) Да, ... 19.6.2013, 15:02
Shturman1 ЦитатаСсылку в студию. Никогда не встречал подобно... 19.6.2013, 15:17
ORGANIZM® Есть случаи, когда математика бессильна перед зако... 19.6.2013, 15:38
Shturman1 Ну я попытался вам обьяснить почему 25 А, а не 32 ... 19.6.2013, 15:45
ORGANIZM® Спасибо за попытку объяснения Мне, в данном случае... 19.6.2013, 15:52
elvlad Правовые обоснования исходят из проекта!!... 19.6.2013, 16:21
savelij® Не пойму, о чём спор? Если в ТУ на технологическое... 19.6.2013, 17:13
с2н5он 1. На каком основании комиссия обследует автоматы?... 19.6.2013, 17:45
ORGANIZM® 1. На основании планового осмотра. Проверяют прибо... 20.6.2013, 5:46
Sinus Неадекватный какой то гражданин.
Хорошо что в про... 20.6.2013, 7:07
ORGANIZM® Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 7:07) Неадекват... 20.6.2013, 7:11
с2н5он Давайте их бумагу и вариант Вашего посыла их, обжу... 20.6.2013, 11:30
Transformator Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 14:03) Добр... 20.6.2013, 12:26
ORGANIZM® В каком случае из двух десятков аналогичных? В осн... 20.6.2013, 12:35
Transformator Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 13:35) А че... 20.6.2013, 14:46
ORGANIZM® Цитата(azaxratan @ 20.6.2013, 14:58) може... 20.6.2013, 15:16
savelij® Цитата(ORGANIZM® @ 20.6.2013, 16:16) В ... 20.6.2013, 22:04
azaxratan года как три не парюсь за вводные автоматы
1 ... 20.6.2013, 14:24
Сергей Г 1. ЦитатаДело в том, что у нас у каждого второго т... 20.6.2013, 19:55
ORGANIZM® Цитата(Сергей Г @ 20.6.2013, 20:55) 1. а... 21.6.2013, 6:10
Pantryk ЦитатаСП 31-110-2003 "проектирование и монта... 21.6.2013, 15:31
ORGANIZM® Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) В осно... 22.6.2013, 9:13
Олега Цитата(Pantryk @ 21.6.2013, 15:31) В осно... 29.6.2013, 17:08
Pantryk Ну вот теперь и у меня такая ж ситуация. Многоквар... 28.6.2013, 8:26
ez81 Добавлю от себя. 1 Если есть ТУ то номинал там ука... 28.6.2013, 21:10
Олега Цитата(ORGANIZM® @ 19.6.2013, 13:03) пров... 29.6.2013, 13:46![]() ![]() ![]() |
|