![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Если вы выводите в ремонт выключатель, зачем отключать УРОВ? Должна быть предусмотрена схема выведения в ремонт данного выключателя не в ущерб остальным отходящим линиям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста.
Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста. Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен". Дополню - во всех бланках переключений перед отключением выключателя отходящего фидера стоит (должна стоять) операция: "на панели управления ВВ-6 ф. 14907 (яч.№ 7) вывести УРОВ - ключ УРОВ перевести в положение Выведено". Мы же фидер в ремонт выводим? Ну так мы же не хотим, чтобы в этот момент из за какого-то глюка на вводной вакуумник сигнал на отключение прилетел? Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ. Кри КЗ на отходящем фидере ЛЗШ сработать не может по принципу своего действия. У вас МТЗ отрабатывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 18:31 |
|
![]() |