Быть ВРУ или не быть....

Котов Сергей
сообщение 11.6.2007, 11:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2007
Пользователь №: 8661



Уважаемые, коллеги! У меня снова вопрос icon_smile.gif Здание СТО - нагрузка смешанная, т.е. освещение, розетки это понятно, НО... !!! Вентиляционные установки мощностью 90 кВт 3 шт + 60 кВт 1 шт, подъемники примерно 25 кВт, автоматы высокого давления по 20 кВт 3 шт, покрасочная 20 кВт, тепловые завесы по 20 кВт 3 шт.... Вопрос в следующем... Нагрузка всего здания набирается приличная... Существующий кабель (отпайка от ВЛ) 120 кв.мм.алюминия естессно все не потянет, предложил заказчику установить ТП 10-0,4 кВ, тоже понятно... А вот как теперь быть с ВРУ и можно ли с ТП бросать отдельные линии на каждую вент. установку?! Или устанавливать несколько ВРУ?! В ПУЭ не нашел ответа... Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Роман Котовский
сообщение 13.6.2007, 9:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



На самом деле ВРУ - это Вводно - распределительное устройство. Оно у тебя будет одно, там расположен учёт и распределение электроэнергии по распределительным щитам. Щиты рекомендую такие: Щит освещения, щит силового оборудования, щит вентиляции. Если есть оборудование дымоудаления и пожаротушения для него тоже отдельный щит запитанный по 1-й категории. Если здание большое и несколько щитовых, по этой же схеме делаешь каждый блок, и общий учёт в ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 19:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены