Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э , Подскажите по Украине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтные испытания кабеля 110 кВ сшитого п/э , Подскажите по Украине |
18.6.2013, 11:22
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1559 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я, вообще-то, релейщик, но так получилось, что заказчик "внагрузку" (помните при союзе было: покупаешь сухую колбасу, а "внагрузку" парочку гантелей?) к моему объему работ "прицепил" проведение ВВ испытаний КЛ-110 кВ сшитого полиэтилена. Теорию я в Сети почитал, и понял, что не все так просто. Проблема в том, что заказчик не хочет проводить ВВ испытания методом взятия кабеля под рабочее напряжение (что, в принципе, позволено нашими Украинскими РД.)
Может кто-нибудь подскажет фирму в Украине, которая занимается этими испытаниями? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
dimone493 Какай то тупой ваш заказчик, выставте ему счет офи... 26.6.2013, 22:36
ez81 Да с заказчиком изначально лопухнулись при заключе... 27.6.2013, 20:17
mic61 Ну, вроде обошлось. В результате переговоров непос... 28.6.2013, 15:14
dimone493 Цитата(mic61 @ 28.6.2013, 14:14) Ну, врод... 29.6.2013, 18:05
ez81 Перед установкой муфт Вы в присутствие представите... 28.6.2013, 21:16![]() ![]() ![]() |
|