Есть один источник питания ~380В + PEN. К данному источнику необходимо подключить двух потребителей через два автоматических выключателя. Правильно (и это понятно) каждого потребителя подключать к автоматическим выключателям через отдельные четырёхжильные кабели.
Помогите найти пункты ПУЭ запрещающие применять один восьмижильный кабель для подключения через первые четыре жилы кабеля потребителя №1 к автоматическому выключателю №1 и PEN, а через вторые четыре жилы кабеля потребителя №2 к автоматическому выключателю №2 и PEN. То что я нашёл - это пункты 1.7.51 и 2.3.52. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Можно, если:
1. Вы выполните расчёт термической стойкости к длительным токам, протекающим в этом кабеле, с учётом нагрева остальными жилами. (Найдёте методику безинтегрального расчёта?) 2. Сделаете расчёт токов КЗ в этом кабеле с учётом изменившегося реактивного сопротивления и учтёте броски тока при КЗ в остальных жилах этого кабеля и влияние их на питание прочих электропотребителей, запитанных этим кабелем. 3. При срабатывании защиты от КЗ, или перегрузки, обеспечите отключение всех токоведущих жил данного кабеля. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()