Быть ВРУ или не быть.... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Быть ВРУ или не быть.... |
11.6.2007, 11:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Уважаемые, коллеги! У меня снова вопрос
|
|
|
![]() |
12.6.2007, 20:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 8661 |
Цитата Можно сделать всё в одном щите, но не желательно. Для вент. оборудования желателен отдельный щит
Спасибо, Роман! Моя невнимательность к ПУЭ приводит к такому роду вопросам! Каюсь... Пункт 7.1.22 гласит что в здании может устанавливаться одно или несколько ВРУ. Скажите, пожалуйста, я же могу заложить в проект установку нескольких ВРУ в одной электрощитовой для одной части здания (освещение. силовое оборудование), другой (осв., сил. оборудование) и т.д. и отдельное ВРУ для вентиляции - она для меня как нож в горле при своей мощности (4 шт по 90 кВт), т.е. будет шкаф, в который приходит с ТП четыре кабеля АВВГ установлены аппараты защиты и дальше уже к самым установкам... Итого в электрощитовой будет установлено 4 ВРУ... |
|
|
Котов Сергей Быть ВРУ или не быть.... 11.6.2007, 11:26
Роман Котовский Re: Быть ВРУ или не быть.... 11.6.2007, 13:21
Котов Сергей Не вариант. Новое ВРУ нужно будет ставить однознач... 11.6.2007, 17:50
Роман Котовский Можно сделать всё в одном щите, но не желательно. ... 12.6.2007, 9:29
Роман Котовский На самом деле ВРУ - это Вводно - распределительное... 13.6.2007, 9:42
ZVA Нормальное и качественное оборудование, в часности... 21.6.2007, 11:31![]() ![]() ![]() |
|