Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. | 
	 
	 
			
			  10.6.2013, 20:20
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726  | 
       
			
			 
				Доброго всем времени суток. 
			
			
					
		Обращаюсь к вам за помощью. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, разводку делал сам, а вот со щитком боюсь не справлюсь. Посоветуйте что где лучше поставить в щитке и какого номинала (автомат,УЗО или ДИФы), спрашиваю потому что большинство считает стоимость сборки от используемого оборудования и не хотелось бы переплачивать, понятное дело что чем дороже тем типа лучше, но есть принцип необходимого и достаточного... Итак проводака вся медь ВВГ, По группам Как правильно нумеровать не знаю поэтому просто перечислю - розетки комната (2*2,5мм) - сплит (3*2,5мм) - розетки кухня (2*2,5мм) - электроплита и духовка (3*4мм) - розетки стиралка и холодильник (3*2,5мм) - розетки ванна (3*2,5мм) - бойлер (3*2,5мм) - свет комната (вот тут пока вопрос чем тянуть 2*1,5мм или 3*1,5мм, будет один проходной выключатель) что посоветуете? - свет кухня, свет ванная, подсветка кухни, вентилятор ванной - освещение все на энергосберегайках или светодиодное, поэтому мощность не большая. Вот эти 9 концов будут кинуты к распредщиту. Ну и собственно вопрос что и через что подключать? На что стоит поставить ДИФ, на что УЗО, а где можно обойтись простым автоматом?  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  14.6.2013, 20:26
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058  | 
       
			
			 
				А проводами соединять не те же промежутки? Про палец недопонял.
				
				
				
			 
			
			-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  15.6.2013, 19:00
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080  | 
       
			
			 А проводами соединять не те же промежутки? Про палец недопонял. В трехполюсных гребенках на каждой планке язычки повторяются каждые три юнита. Если одну планку выкинуть, а оставшиеся две использовать для подключения двухполюсников, то каждый третий юнит будет без язычка, ибо там должен был быть язычок третьей, выкинутой планки. В нижней части расчески планки практически снаружи. При монтаже низ расчески прижат к устройствам, прикоснуться к планкам затруднительно. В случае использования трехполюсной расчески для монтажа двухполюсников, планки доступны для прикосновения каждые три юнита. Про площадь контакта согласен, а вот по поводу "без разрыва", то так и сделал - минут 30 фигурной гибки проводов  У меня дома- 100% На работе вся разводка автоматов- на расческах.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  15.6.2013, 21:26
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726  | 
       |
 
 | 
	|
 nick1605   Разводка в одно комнатной квартире   10.6.2013, 20:20
 
 зелёный желторотик   Ввод - дифавтомат с уставкой 100-300 мА, С25 или С...   10.6.2013, 20:48
 
 nick1605   Спасибо.
Цитата(зелёный желторотик @ 10.6.201...   10.6.2013, 21:00
 
 зелёный желторотик   По цене - 1,5-2 тысячи. Москва.
Один диф на две г...   10.6.2013, 21:04
 
 Гость дмитрий   а как это проходной выключатель может быть один? р...   10.6.2013, 21:21
 
 nick1605   Цитата(Гость дмитрий @ 10.6.2013, 21:21) ...   10.6.2013, 21:53
 
 S-cream   зелёный желторотик, полторы-две тысячи это что? Ди...   10.6.2013, 22:04
 
 nick1605   Цитата(S-cream @ 10.6.2013, 23:04) з...   11.6.2013, 9:24
 
 uvk2   Цитата(nick1605 @ 11.6.2013, 10:24) когда...   11.6.2013, 17:35
 
 uvk2   Ещё не понятно почему часть линий двухпроводная, а...   10.6.2013, 22:37
 
 Гость дмитрий   ну и что такого? нормальное узо тысячу - полторы с...   10.6.2013, 22:57
 
 S-cream   Цитатану и что такого? нормальное узо тысячу - пол...   10.6.2013, 23:08
 
 зелёный желторотик   Цитата(S-cream @ 10.6.2013, 23:08) ч...   10.6.2013, 23:31
 
 roadster   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 0:08) чт...   14.6.2013, 19:49
 
 Гость дмитрий   китай это иэк, декрафт и прочее. 
не китай - я им...   10.6.2013, 23:32
 
 S-cream   зелёный желторотик, вот я как раз с целью обмена о...   10.6.2013, 23:44
 
 зелёный желторотик   S-cream, я не кипячусь)
Перечитывал своё сообщени...   11.6.2013, 0:14
 
 S-cream   Ну вот вырезка с прайса фирмы Э от 3 июня.
ИЭК АД...   11.6.2013, 8:33
 
 roadster   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 9:33) Ну...   14.6.2013, 19:52
 
 Сергей Г   Цитатаоднополюсный АВ в дешёвой сети стоит 120-160...   11.6.2013, 9:05
 
 зелёный желторотик   Землю с этажного щитка лучше не берите. Всё правил...   11.6.2013, 9:54
 
 nick1605   Цитата(зелёный желторотик @ 11.6.2013, 10...   11.6.2013, 10:08
 
 Сергей Г   ЦитатаС землей от этажного щита но возникает щекот...   11.6.2013, 10:09
 
 nick1605   Цитата(Сергей Г @ 11.6.2013, 11:09) также...   11.6.2013, 10:13
 
 зелёный желторотик   "Земля" должна браться от заземляющей ши...   11.6.2013, 10:17
 
 nick1605   Цитата(зелёный желторотик @ 11.6.2013, 10...   11.6.2013, 10:20
 
 shpinel   Разделять PEN без повторного заземления не следует...   11.6.2013, 10:59
 
 nick1605   Цитата(shpinel @ 11.6.2013, 11:59) Раздел...   11.6.2013, 11:05
 
 shpinel   Самому без согласования нельзя. Это решают те, у к...   11.6.2013, 11:09
 
 nick1605   Цитата(shpinel @ 11.6.2013, 12:09) Самому...   11.6.2013, 11:14
 
 shpinel   Этот автомат ставится перед счетчиком, так что он ...   11.6.2013, 11:17
 
 nick1605   Помнится раньше все ванные заземлялись, я старую в...   11.6.2013, 11:27
 
 зелёный желторотик   По поводу замены вводного АВ: менял, и не раз. Под...   11.6.2013, 11:41
 
 nick1605   Цитата(зелёный желторотик @ 11.6.2013, 12...   11.6.2013, 11:48
 
 S-cream   ЦитатаВ старом фонде счётчик напрямик к стояку под...   11.6.2013, 11:44
 
 S-cream   А вообще что-то мне все это напоминает... Не вот э...   11.6.2013, 11:49
 
 зелёный желторотик   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 11:49) А...   11.6.2013, 11:55

 
 nick1605   Цитата(зелёный желторотик @ 11.6.2013, 12...   11.6.2013, 17:42

 
 зелёный желторотик   Цитата(nick1605 @ 11.6.2013, 17:42) нафиг...   11.6.2013, 17:50
 
 nick1605   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 12:49) А...   13.6.2013, 1:12
 
 S-cream   зелёный желторотик, ну вот те крест во все пузо, н...   11.6.2013, 12:03
 
 зелёный желторотик   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 12:03) Х...   11.6.2013, 12:13
 
 shpinel   Лучше пусть ТС сфоткает то, что у него в этажном щ...   11.6.2013, 12:28
 
 uvk2   нафига
Как всегда - в надежде на лучшее будущее.   11.6.2013, 17:50
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 11.6.2013, 18:50) нафига
К...   11.6.2013, 19:07
 
 S-cream   Цитатана досуге полистаю (заинтриговали) на то и б...   11.6.2013, 20:22
 
 nick1605   Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 21:22) З...   11.6.2013, 22:54
 
 S-cream   Цитата(nick1605 @ 11.6.2013, 23:54) Пакет...   12.6.2013, 7:10
 
 nick1605   Подскажите, а каков порядок замены счетчика? Контр...   12.6.2013, 8:04
 
 Амур50   По поводу переноса счетчика обратитесь в энергосбы...   12.6.2013, 8:47
 
 nick1605   Цитата(Амур50 @ 12.6.2013, 9:47) По повод...   12.6.2013, 13:53
 
 uvk2   Вот тоже интересно, а нафигаЦитатаСчетчик уже пере...   12.6.2013, 14:32
 
 Костян челябинский   Цитата(uvk2 @ 12.6.2013, 17:32) а не как ...   12.6.2013, 14:51
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 12.6.2013, 15:32) Вот тоже ...   12.6.2013, 18:21
 
 S-cream   У нас в Калуге перенести может любой электрик, но ...   12.6.2013, 15:15
 
 зелёный желторотик   Цитата(S-cream @ 12.6.2013, 15:15) п...   12.6.2013, 17:22
 
 uvk2   Цитатакогда было их повальное воровство с лестничн...   12.6.2013, 19:04
 
 с2н5он   Сори за офтоп
Цитата(uvk2 @ 12.6.2013, 20...   12.6.2013, 21:02
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 12.6.2013, 19:04) Чёйт не п...   12.6.2013, 22:14
 
 зелёный желторотик   1. Можно. Тем более, селективности всё равно не жд...   13.6.2013, 2:54
 
 uvk2   6. Я за пайку.   13.6.2013, 5:39
 
 nick1605   зелёный желторотик, uvk2, Спасибо за ответы.
Честн...   13.6.2013, 8:40
 
 S-cream   я ставлю пружинные много лет. Полет нормальный. Ви...   13.6.2013, 8:52
 
 nick1605   Цитата(S-cream @ 13.6.2013, 9:52) я ...   13.6.2013, 9:04
 
 S-cream   пластиковых не встречал, металлические существуют....   13.6.2013, 9:33
 
 nick1605   S-cream, Спасибо.
Дурная голова ногам (рукам) поко...   13.6.2013, 10:39
 
 S-cream   Можно, если влезет. Автомата хватит. ВИдеодомофон ...   13.6.2013, 10:44
 
 shpinel   Нет, этого точно делать не стоит. Слаботочка - ест...   13.6.2013, 10:44
 
 nick1605   Цитата(shpinel @ 13.6.2013, 10:44) Нет, э...   13.6.2013, 10:46
 
 nick1605   Цитата(shpinel @ 13.6.2013, 10:44) Нет, э...   13.6.2013, 10:54
 
 Dimka1   Цитата(nick1605 @ 13.6.2013, 10:54) И все...   13.6.2013, 11:07
 
 nick1605   Цитата(Dimka1 @ 13.6.2013, 12:07) Если в ...   13.6.2013, 11:25
 
 shpinel   Да, розетки можете поставить.   13.6.2013, 10:50
 
 uvk2   Цитатапоставить в нутрь щита вайфай-роутер,Если щи...   13.6.2013, 18:42
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 13.6.2013, 18:42) Если щит ...   13.6.2013, 19:13
 
 S-cream   ЦитатаКупил сегодня вводной автомат у него отверст...   13.6.2013, 19:22
 
 uvk2   Цитата(S-cream @ 13.6.2013, 20:22) д...   14.6.2013, 19:51
 
 nick1605   Не откладывая в долгий ящик решил начать сборку щи...   14.6.2013, 0:31
 
 uvk2   Я бы шинку с нулевыми концами повесил слева на ДИН...   14.6.2013, 5:54
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 14.6.2013, 5:54) Я бы шинку...   14.6.2013, 6:36
 
 shpinel   Да, так и делается. Фазный выход со счетчика на пе...   14.6.2013, 8:04
 
 S-cream   Укусите меня за глаз, у вас фаза идет на шину. Это...   14.6.2013, 8:27
 
 с2н5он   а где запрет распасовки фазы на шине? на ТП тоже с...   14.6.2013, 8:43
 
 roadster   Цитата(с2н5он @ 14.6.2013, 9:43) а где за...   14.6.2013, 20:12
 
 shpinel   Запретов таких не встречал. Просто тут скорее обще...   14.6.2013, 9:12
 
 uvk2   спросонья не вспомню как называется.
Я про вот эт...   14.6.2013, 11:34
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 14.6.2013, 12:34) спросонья...   14.6.2013, 15:18
 
 shpinel   6мм медь.   14.6.2013, 15:51
 
 uvk2   Цитатаа как в случае применения такой гребенки быт...   14.6.2013, 19:59
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 14.6.2013, 19:59) Язычки мо...   14.6.2013, 21:54
 
 Костян челябинский   Цитата(nick1605 @ 16.6.2013, 0:26) Был бы...   15.6.2013, 21:27
 
 nick1605   Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2013, 21...   15.6.2013, 21:47
 
 S-cream   ЦитатаА почему сбыт может заартачиться? На каком о...   14.6.2013, 22:23
 
 uvk2   ЦитатаГребенки сделал из проводаНу может для однуш...   15.6.2013, 15:21
 
 nick1605   Цитата(uvk2 @ 15.6.2013, 15:21) Я бы сдел...   15.6.2013, 16:42
 
 Rup   uvk2, 
Если счётчик в квартире, до счётчика хозяйс...   15.6.2013, 15:50
 
 uvk2   ЦитатаИз вашей практики, каков сейчас процент щито...   15.6.2013, 22:07![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:39 | 
| 
 | 
	
| 
 |