![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
ЛЗШ и УРОВ это резервные защиты. При кз на фидере должна срабатывать дуговая защита она также если кз в шинном мосту отключает вводной
Логическая при кз ниже тр-ров тока получает сигнал от защиты фидера и увеличивает уставку и время на срабатывание для селективности чтобы первым отключился фидер и если повреждёный фидер не отключается прежде если есть срабатывает УРОВ (Устройство резервирования отказа выключателя). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |