![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя.
При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя. При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ. Да какая ДФЗ на линиях 6 кВ? При неисправности питания соленоидов выключателя УРОВ ни в коем случае выводить нельзя! Нужно выводить из работы выключатель. Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые. Ох уж эти профессионалы... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Чёрт, забыл что 6 кВ. Вообще-то впервые сталкиваюсь с УРОВом в сети 6 кВ.
У нас в сетях 3-10 кВ везде стоят на фидерах МТЗ, МФО, земля и ЛЗШ на шинах. УРОВ только со 110 кВ ставят. От 35 кВ давно уже избавились, это прошлый век. Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые. Фу ты не то написал, выводишь АПВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
питание соленоида выключателя необходимо при включении
уров в сети 6-10 кВ. работает на отключение вводного выключателя и блокирует включение секционного выключателя |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:31 |
|
![]() |