сеть 20/6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сеть 20/6кВ |
10.6.2013, 9:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 |
Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение. Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно. |
|
|
![]() |
11.6.2013, 7:15
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Статья в "Новостях электротехники". Там пишут про 25 Ом.
Встречал схему с двумя ТН (KRED), включенными между фазами. Но как там выполнена защита от ОЗЗ, сказать не могу. Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2013, 7:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
AiSTF сеть 20/6кВ 10.6.2013, 9:10
с2н5он сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если ... 10.6.2013, 9:28
AiSTF L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные.... 10.6.2013, 10:08
Sinus Цитатаесли треугольник, то какие фазные и линейные... 10.6.2013, 10:12
shpinel При треугольнике фазные напряжения равны линейным,... 10.6.2013, 10:59
AiSTF Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный... 10.6.2013, 14:26
Sist 3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6... 10.6.2013, 18:40
Roman D Цитата(Sist @ 10.6.2013, 17:40) Электроус... 10.6.2013, 19:45
AiSTF Насколько большое сопротивление надо подключить? И... 10.6.2013, 21:53
AiSTF Схема подключения ТН 11.6.2013, 8:30
AiSTF Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вто... 14.6.2013, 11:15![]() ![]() ![]() |
|