сеть 20/6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сеть 20/6кВ |
10.6.2013, 9:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 |
Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение. Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно. |
|
|
![]() |
10.6.2013, 14:26
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718 |
Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный факт - вместо 6кВ измерительных трансформаторов напряжения поставил 10кВ, фазные напряжения сразу же выравнялись. Но это не годится по двум причинам: 1. Не соответствует проекту (хотя это можно пересогласовать) 2. На вторичной обмотке 10кВ измерительного трансформатора имеем всего 33В, что очень мало для счётчика электроэнергии.
Схема в приложении. Треугольник/треугольник. Измерительные трансформаторы напряжения линейное напряжение мерит между фазами, а фазное между фазом и нейтралью, которой в данном случае является земельный контур. Поэтому и возникло подозрение на проблемы с нейтралью, т.к. в векторной диаграмме треугольника точка нейтрали в идеале должна находиться в центре треугольника. А у меня она скорре всего смещена.
Прикрепленные файлы
|
|
|
10.6.2013, 18:40
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6КВ.
из неравномерности их характеристик разные показания Предлагаю дополнительно загрузить ЗНОЛ дополнительными сопротивлениями для 100в цепи. ещё Феррорезонанс ТН с емкостью ненагруженных шин или коротких сетей. Это явление носит название «ложной земли» или «самопроизвольного смещения нейтрали». Колебания напряжения нулевой последовательности происходят обычно на частотах 16,6; 25 или 50 Гц. Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. Феррорезонансные процессы в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале. При этом одновременно резонирует вся сеть. Межфазные напряжения остаются без изменения, а искажаются только фазные. |
|
|
10.6.2013, 19:45
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. В Латвии тоже. Вопрос: как подключены ТНы? На схеме не указано. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
AiSTF сеть 20/6кВ 10.6.2013, 9:10
с2н5он сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если ... 10.6.2013, 9:28
AiSTF L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные.... 10.6.2013, 10:08
Sinus Цитатаесли треугольник, то какие фазные и линейные... 10.6.2013, 10:12
shpinel При треугольнике фазные напряжения равны линейным,... 10.6.2013, 10:59
AiSTF Насколько большое сопротивление надо подключить? И... 10.6.2013, 21:53
Roman D Статья в "Новостях электротехники". Там ... 11.6.2013, 7:15
AiSTF Схема подключения ТН 11.6.2013, 8:30
AiSTF Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вто... 14.6.2013, 11:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 17:47 |
|
|
|
|