Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сеть 20/6кВ

AiSTF
сообщение 10.6.2013, 9:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение.
Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 14:26
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33718



Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный факт - вместо 6кВ измерительных трансформаторов напряжения поставил 10кВ, фазные напряжения сразу же выравнялись. Но это не годится по двум причинам: 1. Не соответствует проекту (хотя это можно пересогласовать) 2. На вторичной обмотке 10кВ измерительного трансформатора имеем всего 33В, что очень мало для счётчика электроэнергии.
Схема в приложении.

Треугольник/треугольник. Измерительные трансформаторы напряжения линейное напряжение мерит между фазами, а фазное между фазом и нейтралью, которой в данном случае является земельный контур. Поэтому и возникло подозрение на проблемы с нейтралью, т.к. в векторной диаграмме треугольника точка нейтрали в идеале должна находиться в центре треугольника. А у меня она скорре всего смещена.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 124.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 10.6.2013, 18:40
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6КВ.
из неравномерности их характеристик разные показания
Предлагаю дополнительно загрузить ЗНОЛ дополнительными сопротивлениями для 100в цепи.
ещё Феррорезонанс ТН с емкостью ненагруженных шин или коротких сетей. Это явление носит название «ложной земли» или «самопроизвольного смещения нейтрали». Колебания напряжения нулевой последовательности происходят обычно на частотах 16,6; 25 или 50 Гц.
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. Феррорезонансные процессы в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале. При этом одновременно резонирует вся сеть. Межфазные напряжения остаются без изменения, а искажаются только фазные.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.6.2013, 19:45
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sist @ 10.6.2013, 17:40) *
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью.

В Латвии тоже.

Вопрос: как подключены ТНы? На схеме не указано.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы