![]() КРУ или КСО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() КРУ или КСО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33719 ![]() |
тема для осуждения... Весь мир считает что КРУ - это круто? Почему?...
Выигрыш полметра высоты и отсутствие разъединителей - это да. Но что взамен? Дикое количество блокировок на выкатном элементе... сама телега... шторочный механизм... плюс вечный гемор с втычными контактами... и гораздо боьшее поле для косячных операций для персонала. Оно того стоило? Да, и КРУ по деньгам дороже... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Не знаю про весь мир, но мне КРУ не нравятся. А если честно, то побаиваюсь их. Сколько людей на них погорело. НО!
Похоже что скоро мы им будем радоваться. Тут на работу принесли журналы с описанием новых разработок в электроэнергетике. Начинают применять так называемые выключатели - разъеденители. Это исключает вероятность ошибки при переключениях, но исключает такое понятие как видимый разрыв. И вот это меня напрягает. Конечно там есть информационное табло, показывающее что разрыв создан. Но откуда я знаю, что он там действительно есть. Конечно я проверю всё приборами и включу заземление, но всё равно как-то неуютно. Одно радует, скорее всего я их уже не застану. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |