сеть 20/6кВ | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
сеть 20/6кВ | 
	 
	 
			
			  10.6.2013, 9:10
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33718  | 
       
			
			 
				Доброе утро всем. 
			
			
					
		У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение. Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно.  | 
	
 
 | 
	|
 
 с2н5он   сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если ...   10.6.2013, 9:28
 
 AiSTF   L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные....   10.6.2013, 10:08
 
 Sinus   Цитатаесли треугольник, то какие фазные и линейные...   10.6.2013, 10:12
 
 shpinel   При треугольнике фазные напряжения равны линейным,...   10.6.2013, 10:59
 
 AiSTF   Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный...   10.6.2013, 14:26
 
 Sist   3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6...   10.6.2013, 18:40
 
 Roman D   Цитата(Sist @ 10.6.2013, 17:40) Электроус...   10.6.2013, 19:45
 
 AiSTF   Насколько большое сопротивление надо подключить? И...   10.6.2013, 21:53
 
 Roman D   Статья в "Новостях электротехники". Там ...   11.6.2013, 7:15
 
 AiSTF   Схема подключения ТН   11.6.2013, 8:30
 
 AiSTF   Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вто...   14.6.2013, 11:15![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 