3х фазный учёт по 6кВ , Не можем разобраться в одной проблеме.

Гость_Гость_евгений_*_*
сообщение 8.6.2013, 17:30
Сообщение #1





Гости






Суть проблемы такова. Приезжаем на узловую подстанцию (по одной из ячеек потери). Счётчик (меркурий, 100В) сначала не досчитывал, затем и вовсе остановился. В общем разбирались в чём проблема, вызванивали цепи, всё соединено правильно. Мерим клещами И1, И2 и тут они показывают ток с частотой аж за 200 Гц, мерим в других ячейках - там 50 Гц. Мы все в шоке, решил спросить у профессионалов в из-за чего такое может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 9.6.2013, 19:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Диаграмму (углы) ВАФом меряли?.Какие углы показывает ВАФ
Сами подумайте ,сколько нужно сварочников для первички в а ток скачет в диапазоне от 20-40 А !!!.

Может у кого компенсаторы стоят?.
Вы хорошенько прозвонили вторичку?.

Ну ,если уж всё так гладко как Вы пишете, надо поочерёдно отключать организации и мерять.В моей практике такого не было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.6.2013, 19:37
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Можно использовать счётчики внутри с шунтами в токовых цепях
посмотреть осциллографом если несоответствие пусть ставят компенсаторы

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены