Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Монтаж электрики , Монтаж электрики

morgan-id
сообщение 8.6.2013, 20:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Добрый день, хочу проложить новую трассу до садового домика
В домике будет проведено электрическое отопление суммарной мощностью примерно на 10кВт и возможность подключения сварочного аппарата инверторного типа.
Подскажите какой провод пробросить от столба электро передачи до домика, длина трассы 120 метров ?
Думаю СИП-4 2х16, хватит 16 квадратом сечения ?
16 квадратов сколько кВт держит ?
С Уважением !

Сообщение отредактировал morgan-id - 8.6.2013, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
зелёный желторот...
сообщение 8.6.2013, 20:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



А у Вас нагрузка состоит только лишь из электрокотла и инвертора?

Полную мощность давайте, а там и думать будем.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 9.6.2013, 8:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(зелёный желторотик @ 8.6.2013, 20:52) *
А у Вас нагрузка состоит только лишь из электрокотла и инвертора?

Полную мощность давайте, а там и думать будем.

Нет конечно, будет и электро чайник и электро плита, телевизор, в общем все бытовые приборы что и в жилой квартире, плюс хочу поставить электро-котел и возможность подключить сварочный аппарат инверторного типа.
В данный момент со старой проводкой у меня при включении обычного электрообогревателя яркость лампочки становится меньше и холодильник реле не срабатывает, мерял напряжение в розетке а оно всего 150в, в общем в данный момент можно включить либо холодильник либо обогреватель а если все вместе то просадка происходит и не работает.


Цитата(Volt380 @ 8.6.2013, 22:48) *
а СНТ вам даст 10кВт??? а если и даст, тогда лучше 380. Ваш котел 10кВт 220В? сомневаюсь.


держит это одно, а потери это да! 16-й то выдержит, но на конце линии будете иметь 170В при 220 в начале. если всё таки решите тянуть одну фазу для 10кВт, как тут правильно уже сказали - 35 минимум.

С котлом я наверное погорячился, котел будет на 220в не знаю на сколько кВт такие котлы, я примерно прикинул возможно в пиковую мощьность при включении всех потребмтелей будет брать 10кВт

А нужно землю отдельно тянуть если 220в то есть тянуть 3 провода ?
И еще хотел спросить, если не СИП то какой можно бросить на 16кв что бы потерь минимум было ?

Сообщение отредактировал morgan-id - 9.6.2013, 8:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.6.2013, 12:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(morgan-id @ 9.6.2013, 8:46) *
И еще хотел спросить, если не СИП то какой можно бросить на 16кв что бы потерь минимум было ?

сечение здесь - ключевой параметр, который, так скажем, влияет на просадку, и конечно материал жилы. СИП бывает только алюминиевый. можете конечно бросить ВВГ на тросе, он медный, возможно 16 кв.мм и хватит, только заплатите дороже чем за 35-й СИП, кабель будет тяжелее, да и ВВГ 2х16 вы вряд ли найдёте.
а вообще в каком состоянии линия к которой вы подключаетесь? и каким проводом вы подключены сейчас?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
morgan-id
сообщение 9.6.2013, 17:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2013
Пользователь №: 33693



Цитата(Volt380 @ 9.6.2013, 12:45) *
сечение здесь - ключевой параметр, который, так скажем, влияет на просадку, и конечно материал жилы. СИП бывает только алюминиевый. можете конечно бросить ВВГ на тросе, он медный, возможно 16 кв.мм и хватит, только заплатите дороже чем за 35-й СИП, кабель будет тяжелее, да и ВВГ 2х16 вы вряд ли найдёте.
а вообще в каком состоянии линия к которой вы подключаетесь? и каким проводом вы подключены сейчас?

Линия к которой я подключен в ужастном состоянии плюс ко всему линия идет с каким то не понятным проводом как будто железным - не знаю точно, но не алюминевый и не медный, сам лазил смотрел зачищал оплетку, да и к тому же в розетке 150в а не 220в.
А сама леп я думаю в отличном состоянии вот такая

И для монтажа, как правильно это все закрепить какой крепеж нужно покупать ?
И нужно протягивать трос с проводом для крепости ?

Вот фото сегодня сделал специально что бы посмотреть, линии в нашем садовом хозяйстве


Сообщение отредактировал morgan-id - 9.6.2013, 17:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- morgan-id   Монтаж электрики   8.6.2013, 20:03
- - зелёный желторотик   А у Вас нагрузка состоит только лишь из электрокот...   8.6.2013, 20:52
|- - morgan-id   Цитата(зелёный желторотик @ 8.6.2013, 20...   9.6.2013, 8:46
|- - Volt380   Цитата(morgan-id @ 9.6.2013, 8:46) И...   9.6.2013, 12:45
|- - morgan-id   Цитата(Volt380 @ 9.6.2013, 12:45) сечение...   9.6.2013, 17:40
- - shpinel   Сечение - 35мм минимум. При длине 120м и СИП 2х16...   8.6.2013, 22:16
- - Volt380   а СНТ вам даст 10кВт??? а если и даст, тогда лучше...   8.6.2013, 22:48
|- - зелёный желторотик   Цитата(Volt380 @ 8.6.2013, 22:48) а СНТ в...   8.6.2013, 22:51
- - shpinel   Кроме СИПа, уверен, что никто Вам ничего другого п...   9.6.2013, 10:23
- - shpinel   Сами Вы монтировать не можете. Монтировать имеет п...   9.6.2013, 23:19
|- - morgan-id   Цитата(shpinel @ 9.6.2013, 23:19) Сами Вы...   10.6.2013, 4:14
|- - uvk2   Цитата(morgan-id @ 10.6.2013, 5:14) ...   10.6.2013, 5:00
- - Sinus   ЦитатаВот фото сегодня сделал специально что бы по...   10.6.2013, 5:10
|- - morgan-id   Цитата(Sinus @ 10.6.2013, 5:10) Едрен бат...   11.6.2013, 6:17
- - shpinel   Если Ваша единовременная нагрузка не будет превыша...   11.6.2013, 9:01
- - Volt380   а по моему сип-4 натягивается только DN-123   11.6.2013, 18:31
- - Sinus   Я бы не стал тянуть любой СИП по этим "гусака...   12.6.2013, 1:31
- - димитри   да много я видел чудных ВЛ, но такую вижу впервые....   12.6.2013, 18:44
- - morgan-id   Цитата(shpinel @ 11.6.2013, 9:01) Если Ва...   14.6.2013, 17:57
- - shpinel   Сначала узнайте - какой номинал автомата Вас обяжу...   14.6.2013, 18:29
- - Sinus   Цитатаи естественно провод в шланге будет примотан...   15.6.2013, 4:03
|- - morgan-id   Цитата(shpinel @ 14.6.2013, 19:29) Сначал...   15.6.2013, 19:41
- - shpinel   В таком случае, следует тянуть либо СИП 35мм, либо...   15.6.2013, 20:55
- - Sinus   ЦитатаЯ если честно не нашел какой зажим применить...   16.6.2013, 3:31
|- - morgan-id   Цитата(Sinus @ 16.6.2013, 4:31) Вам их ту...   16.6.2013, 21:55
- - Sinus   Ну раз твердо решили тянуться по гусакам, то подел...   17.6.2013, 2:28
|- - Гость_morgan-id_*   Цитата(Sinus @ 17.6.2013, 2:28) Ну раз тв...   29.6.2013, 7:46
- - 220v-elektrik   Думаю ничего у Вас из этой затеи не выйдет, если к...   29.6.2013, 11:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему