Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ

Гость_Гость_*
сообщение 7.6.2013, 14:24
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Джоуль
сообщение 7.6.2013, 17:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



В обоих случаях не нужно.


Цитата(Гость @ 7.6.2013, 17:24) *
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ?


Сначала скажите, что вы понимаете в УРОВ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 7.6.2013, 17:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



при проверке релейной защиты надо иначе отключение вводного и запрет для секционного на включение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость   УРОВ выключателей   7.6.2013, 14:24
- - Джоуль   В обоих случаях не нужно. Цитата(Гость @ 7....   7.6.2013, 17:06
|- - Sist   при проверке релейной защиты надо иначе отключени...   7.6.2013, 17:23
|- - Гость   Цитата(Джоуль @ 7.6.2013, 17:06) В обоих ...   10.6.2013, 5:27
- - Джоуль   При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключа...   10.6.2013, 11:12
|- - Гость   Цитата(Джоуль @ 10.6.2013, 11:12) При выв...   11.6.2013, 8:52
|- - Джоуль   Чёрт, забыл что 6 кВ. Вообще-то впервые сталкиваюс...   11.6.2013, 9:30
|- - Sist   питание соленоида выключателя необходимо при включ...   11.6.2013, 15:53
|- - Джоуль   Цитата(Sist @ 11.6.2013, 19:53) уров в се...   11.6.2013, 16:31
|- - Sist   ЛЗШ работает при кз на шинах а УРОВ при отказе при...   11.6.2013, 21:17
|- - mic61   Цитата(Джоуль @ 11.6.2013, 16:31) У нас э...   11.6.2013, 21:32
- - KVA   Если вы выводите в ремонт выключатель, зачем отклю...   11.6.2013, 21:51
|- - mic61   Я, может, не ясно выразился... Последняя строка мо...   11.6.2013, 22:38
|- - OVB2012   Цитата(mic61 @ 11.6.2013, 23:38) Я, может...   17.6.2013, 8:04
|- - Uran   Цитата(OVB2012 @ 17.6.2013, 8:04) Кри КЗ ...   17.6.2013, 8:41
|- - OVB2012   Цитата(Uran @ 17.6.2013, 9:41) В чем прин...   18.6.2013, 8:37
|- - mic61   Цитата(Uran @ 17.6.2013, 8:41) В чем прин...   18.6.2013, 15:50
|- - Uran   Цитата(mic61 @ 18.6.2013, 15:50) Uran, пр...   18.6.2013, 23:30
|- - OVB2012   Цитата(Uran @ 18.6.2013, 23:30) Нет Михаи...   21.6.2013, 16:38
- - Джоуль   Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при ...   12.6.2013, 3:47
|- - Sist   ЛЗШ и УРОВ это резервные защиты. При кз на фидере...   12.6.2013, 8:12
|- - mic61   Ну, ЛЗШ никак нельзя назвать резервной защитой... ...   12.6.2013, 9:51
- - Джоуль   mic61, да я и не спорю что УРОВ лучше. Ну вот нет ...   12.6.2013, 11:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему