испытание кабеля 10 кВ с трансформаторами тока , ПТЭЭП определяет напряжение испытания по нормам для кабеля

Twiling
сообщение 30.5.2013, 20:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 18.1.2010
Пользователь №: 16963



В ПТЭЭП (Приложение 3 п.20.3) говорится: "Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6 - 10 кВ, производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для кабелей". Испытательное напряжение для трансформаторов тока значительно ниже, чем для кабелей и время испытания меньше. Так все таки, как поступать при испытании кабеля с трансформаторами тока и нужно ли при испытании отсоединять аппаратуру РЗ и счетчики от трансформаторов тока и закорачивать вторичные обмотки?


--------------------
Twil
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 3.6.2013, 7:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Димон 493 привет. Инспектора тоже люди и разные, кто-то знает и пропустит, кто-то упрется. Это сколько волокиты, отцеплять кабель от ТТ. Для таких случаев можно отдельный протокол по испытанию ТТ написать, знаешь что испытание прошел. Просто осадок неприятный остается после подобных разговоров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 5:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены