![]() распределить мощность , подскажите как распределить мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() распределить мощность , подскажите как распределить мощность |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста, дана разрешённая мощность 840 кВА, нужно распределить её на 120 участков застройки коттеджного посёлка + адм. быт. корпус. распределить нужно в кВт. Тоесть сколько может использовать разрешённой мощности в кВт, будующий владелец одного участка. Спасибо
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Извените, а где взять cos(f)? Если брать 0.8, то получается что разрешённая максимальная мощность на все участки + административное здание 672 кВт, так ли? И эти 672 кВт нужно распределить согласно СП 31-110-2003? если не так, то как подскажите "чайнику" ОЧень нужно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..если не так, то как подскажите.. По таб. 6.1 СП31 определяется интерполяцией удельная расчетная эл. нагрузка при количестве домиков 120. Получается 0,60 При исходной расчетной нагрузке 4 кВт на 1 домик коэффициент спроса 0,15 и 72 кВт общих. А у вас на всех P=840кВА*0,92=773 кВт. Обратный пересчет дает завышенный результат 43 кВт. Очевидно - СП31 не катит. Можно попробовать использовать московский РД 34.20.185-94 (действие не проверял). Там правда "для городской сети", но по-моему без разницы. См.Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). По первой колонке (1-3) можно брать расчетную мощность на коттедж и по ней определять полную (/cos), расчетный ток и номинал (ближайший больший) вводного автомата. Всё вышесказанное - для ориентира, у Вас мощность больше.. но увлекаться с раздачей "лишней" не стоит. Проектировщик (наверняка есть проект) заложил потребности не только административного здания, но и возможно насосной станции, освещения проездов, с учетом развития, нагрузки источника в летнюю жару.. Правильным ходом будет посмотреть нет ли расчета в проекте. При отсутствии затребовать. Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2013, 23:11 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |