Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

распределить мощность , подскажите как распределить мощность

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.6.2013, 11:03
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуйста, дана разрешённая мощность 840 кВА, нужно распределить её на 120 участков застройки коттеджного посёлка + адм. быт. корпус. распределить нужно в кВт. Тоесть сколько может использовать разрешённой мощности в кВт, будующий владелец одного участка. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.6.2013, 21:36
Сообщение #2





Гости






Извените, а где взять cos(f)? Если брать 0.8, то получается что разрешённая максимальная мощность на все участки + административное здание 672 кВт, так ли? И эти 672 кВт нужно распределить согласно СП 31-110-2003? если не так, то как подскажите "чайнику" ОЧень нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.6.2013, 14:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Александр_* @ 1.6.2013, 21:36) *
..если не так, то как подскажите..

По таб. 6.1 СП31 определяется интерполяцией удельная расчетная эл. нагрузка при количестве домиков 120. Получается 0,60
При исходной расчетной нагрузке 4 кВт на 1 домик коэффициент спроса 0,15 и 72 кВт общих.
А у вас на всех P=840кВА*0,92=773 кВт. Обратный пересчет дает завышенный результат 43 кВт. Очевидно - СП31 не катит.
Можно попробовать использовать московский РД 34.20.185-94 (действие не проверял). Там правда "для городской сети", но по-моему без разницы.
См.Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). По первой колонке (1-3) можно брать расчетную мощность на коттедж и по ней определять полную (/cos), расчетный ток и номинал (ближайший больший) вводного автомата.
Всё вышесказанное - для ориентира, у Вас мощность больше.. но увлекаться с раздачей "лишней" не стоит. Проектировщик (наверняка есть проект) заложил потребности не только административного здания, но и возможно насосной станции, освещения проездов, с учетом развития, нагрузки источника в летнюю жару..
Правильным ходом будет посмотреть нет ли расчета в проекте. При отсутствии затребовать.

Сообщение отредактировал Олега - 2.6.2013, 23:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   распределить мощность   1.6.2013, 11:03
- - Исаев   Разрешенная мощность в кВт: P=840кВА*cos(f)   1.6.2013, 12:22
- - ЛЕША   СП 31-110-2003 Вам в помощь!   1.6.2013, 13:07
- - Гость_Александр_*   Извените, а где взять cos(f)? Если брать 0.8, то п...   1.6.2013, 21:36
|- - с2н5он   Цитата(Гость_Александр_* @ 1.6.2013, 22:3...   1.6.2013, 22:35
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 1.6.2013, 21:3...   2.6.2013, 12:39
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 1.6.2013, 21:3...   2.6.2013, 14:12
|- - Гость_Александр_*   [quote name='Олега' date='2.6.2013, 14...   3.6.2013, 1:20
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 3.6.2013, 2:20...   3.6.2013, 10:38
- - Сергей Г   а кто будет считать комуналку (общее освещение, во...   3.6.2013, 12:20
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 3.6.2013, 12:20) 1. а к...   3.6.2013, 22:56
- - Sinus   Как то не стой стороны считаете. От потребителя на...   4.6.2013, 2:50
|- - Олега   Цитата(Sinus @ 4.6.2013, 3:50) Как то не ...   4.6.2013, 10:53
- - Сергей Г   ЦитатаЭто понятно, но так была поставлена задача, ...   4.6.2013, 12:33
|- - Олега   Цитата(Сергей Г @ 4.6.2013, 13:33) .., по...   4.6.2013, 14:14
- - Гость_Александр_*   На територию на 126 участков ИЖС спроектировано и ...   4.6.2013, 22:05
- - Сергей Г   Цитатарезерв на административные здания - 150 кВА ...   5.6.2013, 9:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 17:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены