Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла острая необходимость сделать автоматику для включённого в систему вакуумного насоса. Дано: 1)вакуумный насос однофазный мощностью 200 Вт, http://afon-vacuum.ru/nasos/z/ 2)электроконтактный манометр марки ДВ 2005 Сг (имеющий два замыкающих контакта, min и max соответственно) Напряжение внешних коммутируемых цепей - 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) — для цепей переменного тока Значение коммутируемого тока – от 0,02 до 0,5 А; http://kipservis.ru/rosma/elektrokontaktny...etr_dm_2005.htm 3) малогабаритный контактор КМИ-11210 http://svetelektro.net/iek/kontaktory Требуется: Используя коммутирующие контакты манометра осуществить следующий алгоритм работы насоса: 1) при падении давления до показания min (контакт min разомкнут, контакт max разомкнут) насос включается, 2) при достижении давления показания max (контакт min замкнут, контакт max замкнут) насос выключается, 3) при давлении в системе в пределах min - max (контакт min замкнут, контакт max разомкнут) насос выключен. В "прошлой жизни" я электрик, но с тех пор прошёл уже не один десяток лет, так что вынужден просить вышей помощи! С уважением, Виктор. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Стоп, парни. По моему вы чего то путаете. 7 лет работал слесарем КИП. На всех ЭКМ была одна и та же схема: минимум и ниже - замкнут один контакт, от мин. до макс. - все разомкнуто. Макс. и больше - замкнут другой контакт. Проверьте еще раз.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 15:37 |
|
![]() |