Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Запрещающие пункты ПУЭ , Помогите найти пункты ПУЭ

Гость_MDA_*
сообщение 29.5.2013, 15:04
Сообщение #1





Гости






Есть один источник питания ~380В + PEN. К данному источнику необходимо подключить двух потребителей через два автоматических выключателя. Правильно (и это понятно) каждого потребителя подключать к автоматическим выключателям через отдельные четырёхжильные кабели.

Помогите найти пункты ПУЭ запрещающие применять один восьмижильный кабель для подключения через первые четыре жилы кабеля потребителя №1 к автоматическому выключателю №1 и PEN, а через вторые четыре жилы кабеля потребителя №2 к автоматическому выключателю №2 и PEN. То что я нашёл - это пункты 1.7.51 и 2.3.52.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.5.2013, 0:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уважаемый OBON, я ведь почему про черточки спросил.. подумал: вывод "при Ки>0,7 в пучках или в одном контрольном кабеле не разрешено" был сделан на основании черточек в таб.1.3.12. Кстати почему именно "в контрольном" - не понятно, коли уж это те "многожильные", которые "в таб.1.3.4-1.3.7 ПУЭ РФ". Далее оказывается, что черточки означают, "что длительные токи берутся без понижающих коэфф." По-моему в одной таблице черточки должны значить одно и тоже. Тем более в таблице есть прецедент с коэфф."1" (т.е. без коэффициента).

Вопрос:"Скольки жильные подразумеваются "многожильные" кабели ? сколько жил под нагрузкой ?"
Ответ: "Думается, столько жил, сколько указано в таб.1.3.4-1.3.7 ПУЭ РФ исходя из конкретного случая, когда обращаемся к данным таблицам".
Ответ: Мне видится, что температура в коробе будет зависеть не столько от количества кабелей, сколько от суммарного количества нагруженных жил. А по табличке именно от числа кабелей, хоть двух, хоть 4-х.

Почему в таб.1.3.12 один коэфф. 0,67 для 2-4 проводов в один слой и для 2-4 многожильных кабелей ? Да и выше (в пучках) такая же картинка.
Почему бы пучок из 4 многожильных кабелей не рассматривать как один контрольный кабель(16 жил) ?

В виду наличия "заковык" применяю для "многожильных" только коэффициенты проводов в трубе (по форме кабель к трубе поближе, оболочка как труба вокруг проводов). Может не в тютельку верно, но хоть логика понятна.
А кофф.спроса использую исключительно для нахождения Iр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MDA   Запрещающие пункты ПУЭ   29.5.2013, 15:04
- - Олега   Надеюсь "источник" не ТП, "потребит...   29.5.2013, 16:56
|- - uvk2   Цитата(Олега @ 29.5.2013, 17:56) В п. 2.3...   30.5.2013, 14:21
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 30.5.2013, 15:21) А чем обу...   30.5.2013, 14:54
|- - ЛЕША   Цитата(uvk2 @ 30.5.2013, 18:21) А чем обу...   30.5.2013, 15:16
- - MDA   Источник - автомат КРУ, потребитель - электродвига...   30.5.2013, 9:52
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) Видно ошиб...   30.5.2013, 11:10
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) .. пункт 1...   30.5.2013, 12:15
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 12:08) "За...   30.5.2013, 12:21
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 13:21) Да, но отд...   30.5.2013, 12:33
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 12:33) Защитное...   30.5.2013, 12:46
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 13:46) Мне откров...   30.5.2013, 13:10
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 13:10) Если нео...   30.5.2013, 13:37
- - с2н5он   новый, поэтому и не нашли http://protect.gost.ru/d...   30.5.2013, 10:00
- - MDA   Получается, что применять многожильные кабели от в...   30.5.2013, 11:50
- - RomanNV   Можно, если: 1. Вы выполните расчёт термической ст...   30.5.2013, 12:02
|- - MDA   Цитата(RomanNV @ 30.5.2013, 12:02) Можно,...   17.6.2013, 10:12
- - OBON   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 12:52) Источник -...   30.5.2013, 14:31
|- - MDA   Цитата(OBON @ 30.5.2013, 14:31) ... Но то...   30.5.2013, 15:08
|- - Олега   Цитата(OBON @ 30.5.2013, 15:31) См. ПУЭ т...   30.5.2013, 16:40
|- - OBON   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 19:40) Уважаемы...   30.5.2013, 18:41
- - Олега   Уважаемый OBON, я ведь почему про черточки спросил...   31.5.2013, 0:04
- - MDA   Может быть есть ещё соображения по данному вопросу...   3.6.2013, 10:04