Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Запрещающие пункты ПУЭ , Помогите найти пункты ПУЭ

Гость_MDA_*
сообщение 29.5.2013, 15:04
Сообщение #1





Гости






Есть один источник питания ~380В + PEN. К данному источнику необходимо подключить двух потребителей через два автоматических выключателя. Правильно (и это понятно) каждого потребителя подключать к автоматическим выключателям через отдельные четырёхжильные кабели.

Помогите найти пункты ПУЭ запрещающие применять один восьмижильный кабель для подключения через первые четыре жилы кабеля потребителя №1 к автоматическому выключателю №1 и PEN, а через вторые четыре жилы кабеля потребителя №2 к автоматическому выключателю №2 и PEN. То что я нашёл - это пункты 1.7.51 и 2.3.52.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MDA
сообщение 30.5.2013, 9:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.5.2013
Пользователь №: 33509



Источник - автомат КРУ, потребитель - электродвигатель вентилятора, или обогреватель.

Предположим, что в восмьмижильном кабеле (см. текст первого сообщения темы) произошло повреждение изоляции жил кабеля, при этом жила №1 замкнулась с жилой №5. С учётом сделанного в первом сообщении темы предположения замкнуться фаза А автоматического выключателя №1 и фаза А автоматического выключателя №2. При включённых автоматических выключателях №1 и №2 факт замыкания никак не проявится. Но если обслуживающий персонал, скажем, решит произвести ремонт потребителя №2, то отключив только автоматический выключатель №2, окажется в опасной ситуации - возможно поражение электрическим током через фазу А автоматического выключателя №1 и землю.
Поэтому я и привёл пункт 1.7.51, где говорится о "... защитном электрическом разделении цепей" как мере по защите от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.
В пункте 2.3.52 первое предложение: "В четырёхпроводных сетях должны применяться четырёхжильные кабели".

ГОСТ Р 505715.52-2011 - не нашёл. Видно ошибка в номере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.5.2013, 12:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) *
.. пункт 1.7.51, где говорится о "... защитном электрическом разделении цепей" как мере по защите от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.

"Защитное разделение цепей" на подразумевает "по отдельным кабелям"
1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью:
двойной изоляции;
основной изоляции и защитного экрана;
усиленной изоляции.


Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) *
.. потребитель - электродвигатель вентилятора, или обогреватель..
.. обслуживающий персонал, скажем, решит произвести ремонт .. окажется в опасной ситуации..

Если к примеру вентилятор и обогреватель являются компонентами одной приточной установки, то должен быть общий коммутационный аппарат.
Обслуживающий персонал обязан иметь документацию (схемы) и обеспечить безопасность работ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MDA   Запрещающие пункты ПУЭ   29.5.2013, 15:04
- - Олега   Надеюсь "источник" не ТП, "потребит...   29.5.2013, 16:56
|- - uvk2   Цитата(Олега @ 29.5.2013, 17:56) В п. 2.3...   30.5.2013, 14:21
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 30.5.2013, 15:21) А чем обу...   30.5.2013, 14:54
|- - ЛЕША   Цитата(uvk2 @ 30.5.2013, 18:21) А чем обу...   30.5.2013, 15:16
- - MDA   Источник - автомат КРУ, потребитель - электродвига...   30.5.2013, 9:52
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) Видно ошиб...   30.5.2013, 11:10
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 10:52) .. пункт 1...   30.5.2013, 12:15
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 12:08) "За...   30.5.2013, 12:21
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 13:21) Да, но отд...   30.5.2013, 12:33
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 12:33) Защитное...   30.5.2013, 12:46
|- - Олега   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 13:46) Мне откров...   30.5.2013, 13:10
|- - MDA   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 13:10) Если нео...   30.5.2013, 13:37
- - с2н5он   новый, поэтому и не нашли http://protect.gost.ru/d...   30.5.2013, 10:00
- - MDA   Получается, что применять многожильные кабели от в...   30.5.2013, 11:50
- - RomanNV   Можно, если: 1. Вы выполните расчёт термической ст...   30.5.2013, 12:02
|- - MDA   Цитата(RomanNV @ 30.5.2013, 12:02) Можно,...   17.6.2013, 10:12
- - OBON   Цитата(MDA @ 30.5.2013, 12:52) Источник -...   30.5.2013, 14:31
|- - MDA   Цитата(OBON @ 30.5.2013, 14:31) ... Но то...   30.5.2013, 15:08
|- - Олега   Цитата(OBON @ 30.5.2013, 15:31) См. ПУЭ т...   30.5.2013, 16:40
|- - OBON   Цитата(Олега @ 30.5.2013, 19:40) Уважаемы...   30.5.2013, 18:41
- - Олега   Уважаемый OBON, я ведь почему про черточки спросил...   31.5.2013, 0:04
- - MDA   Может быть есть ещё соображения по данному вопросу...   3.6.2013, 10:04


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены