подскажите пожалуйста

alekseivasilev
сообщение 28.5.2007, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Помогите с решением вопроса об установке 37 розеток в 4 помещениях.
Ввод 5*10 далее через ЩУРн вводной автомат учет групповой автомат, затем
в щит распределения.И тут вопрос????:
Можно ли установить 15 групп однополюсников затем 5 четырех полюсных УЗО
далее до распаечных коробок NYM 5*2.5 c распечных корбок NYM 3*2.5 по 2-3 розетки на фазу.В распаечных коробках клемники WAGO.и все кабеля в гофре ПВХ,и кабель каналах.
Заранее благадарю за ответ.
icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
andrey357
сообщение 5.6.2007, 19:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Руст.=18 кВт(компьютеры+приборы)

аккуратно с УЗО. На компы их можно не ставить, так как может произойти утеря информации. Сделал бы отдельно розеточную и копмпьютерную сети.
Цитата
При этом, к-во УЗО ~1 на 4 – 6 АВ, и только на розетки.

Учитывая испытания - УЗО выбьет - погаснут 4 розетки.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...