Вопросы по теории электротехники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы по теории электротехники |
4.6.2007, 12:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 8793 |
В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?
|
|
|
![]() |
5.6.2007, 18:04
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Roman D
Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... Вольтметрами обычно это делают. Подключённым к ТНу 6кВ. Цитата Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237В.Uфаз=410В и это при дневной нагрузке .Сколько не бьюсь с проблемой все бестолку.Ручки переключения на трасе нет на соседнем трансе. все четко.Ночью то узо срабатывает то лампы перегорают.
Повторюсь ещё раз - мерить и ещё раз мерить, что поступает по 6кВ(или 10, у кого как). Если вы являетесь официальным ДПА, то можно сделать запрос диспетчеру, какое у них напряжение с питающей вас подстанции, они обязаны рассказать, иначе будут вздрючены. А так с вашими замерами по 0,4 никто работать не будет, так как сторона 0,4 - это уже ваша, а вам обязаны предоставить номинал по 6кВ. Цитата Если сбыт не чешется - обращайтесь в защиту прав потребителя. Электричество, как и любой другой товар, обладает качеством, которое описано в соответствующем госте. ГОСТ 13109-97. В частности, там определяется и повышение/понижение напряжения. +/-2% - долговременно, +/-4 - кратковременно.
+/- 2% от номинала? А не +/-5%? То есть при 6кВ должны выдавать 5,9-6,1кВ? Где такой ГОСТ найти? |
|
|
Dimant Вопросы по теории электротехники 4.6.2007, 12:50
ADK Фазное - 0,23 кВ, линейное - 0,4 кВ. Ничего регули... 4.6.2007, 15:46
SergAn Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В,... 4.6.2007, 16:04
Лёха ЦитатаВ здании напряжение в сети 228-229 В, на тра... 4.6.2007, 21:54
Roman D Цитата(Лёха)Для начала замерить что поступает по 6... 5.6.2007, 5:36
Roman D Цитата(SergAn)Если на стороне НН трансформатора на... 5.6.2007, 5:48
alekseivasilev Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237... 5.6.2007, 8:02
SergAn [b]alekseivasilev писал
ЦитатаУ нас та же пробле... 5.6.2007, 16:55
Roman D Цитата(alekseivasilev)У нас та же проблема только ... 5.6.2007, 16:59
Roman D Цитата(Лёха)Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... 5.6.2007, 21:38
Dimant Спасибо за информацию. И все же 228-229 В вредно д... 6.6.2007, 8:29
Лёха ЦитатаИ все же 228-229 В вредно для бытовой техник... 8.6.2007, 17:47![]() ![]() ![]() |
|