или по ссылке Есть двухтрансформаторная ТП, питается от двух линий 10 кВ (Л1 и Л2) через выключатели VN1 и VN2, между линиями 10 кВ Л1 и Л2 есть перемычка, которую можно включать с помощью секционных выключателей SV1 и SV2. На трансформаторы также есть вакуумные выключатели с элегазом VV1 и VV2. По 0,4 есть АВР (секционный выключатель 0,4). Что-то с ним не то и работает он только в ручном режиме. В связи с этим есть несколько вопросов по правильной работе и переключениям: 1. Нормальная схема работы всей системы? SV1 и SV2 выключены, АВР-0,4 выключен? 2. При необходимости отключения одной из линий 10 кВ (например Л1) какая последовательность включений/отключений чтобы не прерывалась работа потребителей и чтобы ничего не сгорело? Правильно ли так: Включить АВР-0,4, включить SV1 и SV2, отключить VN1, отключить SV1 и SV2. 3. Почему нельзя постоянно держать перемычку 10 кВ включенной (SV1 и SV2)? 4. Как правильно отключить трансформатор (например Т1) для ремонта, чтобы не прерывать электроснабжение потребителей и чтобы ничего не сгорело? Спасибо, извините за ламерские вопросы Сообщение отредактировал olegrf - 21.5.2013, 19:41 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()