заземление на обсадную трубу скважины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление на обсадную трубу скважины |
9.3.2010, 10:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 9.1.2007 Пользователь №: 8032 |
Имеется частный дом и небольшая мастерская. 3-х фазная сеть.
Можно ли бросить заземляющий провод на обсадную трубу скважины? Нужно ли соединять нулевой провод и заземление? -------------------- ну не электрик я.....
|
|
|
![]() |
9.3.2010, 10:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя)
но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии) 2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита |
|
|
9.3.2010, 21:44
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
1.Если сможешь приварить к чугунной трубе скважины (на болт нельзя) но в общем нежелательно (будет какой-нибудь электролиз воды или шаговое напряжение вокруг скважины при схлесте фазы с 0 на линии) 2. если 4-проводная проводка в мастерской, 0 заземляется вместе с корпусом вводного щита Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. |
|
|
| Гость_Гость_* |
25.5.2013, 22:33
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей; 2) обсадные трубы скважин; 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух; 6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; 7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух; |
|
|
arboy заземление на обсадную трубу скважины 9.3.2010, 10:13
сергей_абрамов Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 19:44) ... 29.4.2010, 12:35
arboy 1. Обсадная труба стальная. В принципе приварить м... 9.3.2010, 11:14
Сунцов Денис В колодце болт быстро заржавеет. Зачем лезть в кол... 9.3.2010, 11:30
arboy Спасибо. А что такое схлест фазы 9.3.2010, 14:35
Сунцов Денис Цитата(arboy @ 9.3.2010, 14:35) Спасибо. ... 9.3.2010, 15:00
~Слава~ Цитата(Сунцов Денис @ 9.3.2010, 11:30) В ... 9.3.2010, 22:04
Сунцов Денис А потом вылезли шахтеры и дали п@@@юлей нефтяникам 29.4.2010, 12:49
KIVOK ЦитатаЕсли не запамятовал, ПУЭ разрешает использов... 30.4.2010, 22:45
gomed12 Цитата(KIVOK @ 30.4.2010, 22:45) В сетях ... 3.5.2010, 20:06
belok5 вопрос по теме - есть скважина, глубина 50 м. можн... 3.6.2011, 0:10
NikELektrik ПУЭ 7, табл.1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей... 3.6.2011, 8:51
belok5 размеры понятно, вопрос в другом - можно ли на скв... 4.6.2011, 17:33
haramamburu Да, я б сказал что даже рекомендуется
------------... 4.6.2011, 18:53
mae Особого толка от глубины не будет. Есть справочник... 4.6.2011, 18:59
haramamburu mae - а в деда мороза вы тоже верите? И про глуби... 4.6.2011, 19:39
Слава Измерять надо, заземлять надо. А так, как ВСЕ мета... 4.6.2011, 19:51
NikELektrik Цитата(Слава @ 5.6.2011, 1:51) А так, как... 5.6.2011, 14:27
belok5 СУП сделана, и заземлить ее хотят именно этой труб... 5.6.2011, 8:42
Олега Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по... 5.6.2011, 9:08
belok5 землица там после полуметра - камни, гранит. все п... 5.6.2011, 9:31
Олега Цитата(belok5 @ 5.6.2011, 9:31) землица т... 5.6.2011, 9:39
belok5 да там берег Ладоги, сухо быть не может 5.6.2011, 10:20
Олега Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопр... 5.6.2011, 11:43
сема ребята чем больше читаю тем больше не понятно.букв... 11.7.2011, 18:34
savelij® Цитата(сема @ 11.7.2011, 19:34) ...со сто... 11.7.2011, 18:47
сема подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что ... 12.7.2011, 6:19
savelij® Правильно сформулированный вопрос - половина ответ... 12.7.2011, 16:12
сема я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль... 12.7.2011, 16:46
ez81 Ваше заземление работает на весь "колхоз... 12.7.2011, 16:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 12:44 |
|
|
|
|