Коэффициент мощности для расчета комьютерных розеточных груп

Гость_AAS_*
сообщение 1.6.2007, 12:19
Сообщение #1





Гости






Кто какой берет cos для групповой розеточной линии питающей рабочие места в офисе, и какой cos для питающей линии на щит питающий такие группы.
Есть 2 значения для общественных зданий 0,85 и для вычислительной техники без кондиционирования 0,65.
Собственно вопрос кто какой коэффициент использует для групповой линии и какой для питающего линии этого щита
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_AAS_*
сообщение 4.6.2007, 17:50
Сообщение #2





Гости






Как я понял если все групповые линии на компьютеры , то и рабочий ток для групповых линий и рабочий ток для питающей линии такого щита берем 0,65.
Если есть другие потребители , то в принципе сколько по таблице нагрузок получится.