В здании напряжение в сети 228-229 В, на трансформаторе 6/0,4 кВ 160 кВА - 0,4 кВ. Регулировать надо в трасформаторе до 380 В ? Как исправить ситуацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SergAn
сообщение 4.6.2007, 16:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В, это хорошо, под нагрузкой все равно просядет до 380 - главное, что бы выше небыло. Но если уж так хочется снизить напругу, то у трансформатора должен быть переключатель ответвлений без возбуждения. Т.е. отключаешь транс, переключеешь ответвление на ступень ниже, включаешь и измеряешь напряжение. На словах достаточно просто, на практике встречаются всякие нюансы (плохой контакт в переключателе, отсутствие контакта вообще и т.д.), поэтому лечше доверить это дело специалистам.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimant   Вопросы по теории электротехники   4.6.2007, 12:50
- - ADK   Фазное - 0,23 кВ, линейное - 0,4 кВ. Ничего регули...   4.6.2007, 15:46
- - SergAn   Если на стороне НН трансформатора напряжение 400В,...   4.6.2007, 16:04
- - Лёха   ЦитатаВ здании напряжение в сети 228-229 В, на тра...   4.6.2007, 21:54
- - Roman D   Цитата(Лёха)Для начала замерить что поступает по 6...   5.6.2007, 5:36
- - Roman D   Цитата(SergAn)Если на стороне НН трансформатора на...   5.6.2007, 5:48
- - alekseivasilev   Доброго дня .У нас та же проблема только Uлин.=237...   5.6.2007, 8:02
- - SergAn   [b]alekseivasilev писал ЦитатаУ нас та же пробле...   5.6.2007, 16:55
- - Roman D   Цитата(alekseivasilev)У нас та же проблема только ...   5.6.2007, 16:59
- - Лёха   Roman D Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это... ...   5.6.2007, 18:04
- - Roman D   Цитата(Лёха)Чем замерить напряжение по 6кВ? Да это...   5.6.2007, 21:38
- - Dimant   Спасибо за информацию. И все же 228-229 В вредно д...   6.6.2007, 8:29
- - Лёха   ЦитатаИ все же 228-229 В вредно для бытовой техник...   8.6.2007, 17:47