Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
или по ссылке Есть двухтрансформаторная ТП, питается от двух линий 10 кВ (Л1 и Л2) через выключатели VN1 и VN2, между линиями 10 кВ Л1 и Л2 есть перемычка, которую можно включать с помощью секционных выключателей SV1 и SV2. На трансформаторы также есть вакуумные выключатели с элегазом VV1 и VV2. По 0,4 есть АВР (секционный выключатель 0,4). Что-то с ним не то и работает он только в ручном режиме. В связи с этим есть несколько вопросов по правильной работе и переключениям: 1. Нормальная схема работы всей системы? SV1 и SV2 выключены, АВР-0,4 выключен? 2. При необходимости отключения одной из линий 10 кВ (например Л1) какая последовательность включений/отключений чтобы не прерывалась работа потребителей и чтобы ничего не сгорело? Правильно ли так: Включить АВР-0,4, включить SV1 и SV2, отключить VN1, отключить SV1 и SV2. 3. Почему нельзя постоянно держать перемычку 10 кВ включенной (SV1 и SV2)? 4. Как правильно отключить трансформатор (например Т1) для ремонта, чтобы не прерывать электроснабжение потребителей и чтобы ничего не сгорело? Спасибо, извините за ламерские вопросы Сообщение отредактировал olegrf - 21.5.2013, 19:41 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Спасибо за помощь, буду ознакамливаться. Но варианты отключения Л1, что вы описали как я понял предусматривают перебой с электроснабжением у части потребителей, питающихся от 1 секции РУ-0,4, а без прерывания что никак нельзя переключить? Дело в том, что потребители работают круглосуточно и перебои связаны с потерей прибыли, поэтому очень желательно не прерывать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Спасибо за помощь, буду ознакамливаться. Но варианты отключения Л1, что вы описали как я понял предусматривают перебой с электроснабжением у части потребителей, питающихся от 1 секции РУ-0,4, а без прерывания что никак нельзя переключить? Дело в том, что потребители работают круглосуточно и перебои связаны с потерей прибыли, поэтому очень желательно не прерывать. При проведение данного эксперимента, управление АВР установите в автоматический режим,далее отключив один ввод вы убедитесь в его работоспособности(АВРа).Прерывание подачи электроэнергии при исправном АВР составит доли секунды. Удачи . -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |