Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2013, 5:49
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Подскажите пожалуйста с какой максимальной перегрузкой по току и времени может работать линия ВЛ - 110 кВ АС 120/19?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2013, 17:43
Сообщение #2





Гости






вообще-то при проэктировании , сечение провода проверяется так,чтобы в ток в аварийном режиме не превишал длотельно допустимого ,т.е . 1.4*Iнорм <= I дл.доп.