ДСУП , без ОСУП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ДСУП , без ОСУП |
9.5.2013, 16:48
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Понятно, что при отсутствии ОСУП, ДСУП запрещено.
Хотелось бы разобраться, почему. Здесь на рисунке я повторно заземлил N не уверен, что так делали в хрущёвках. красным цветом сделал ДСУП. Интересно откуда что прилетит при том что не сделана ОСУП. Можете править рисунок. Кому интересно и кто компетентен, прошу. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
20.5.2013, 20:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Rezo) И если изначально нет ОСУП, то опять-таки изначально возможна разница потенциалов между трубами ХВС и ГВС на вводе в здание. Цитата(Transformator) Это только теоритически, а на практике разница потенциалов будет близка к нулю., не верите, проверьте, просто замерив тестором напряжение м/у ХВС и ГВС. Ну если так подходить, тогда и на ванной (даже с оторванным проводником) будет напряжение практически нулевое и зачем тогда вообще соединять проводником всё? И к чему тогда все эти разговоры об уравнивании потенциалов?Мы говорим и рассматриваем крайние, опасные возможные моменты и как в этом случае получить наибольшую безопасность - так? Цитата(Transformator) ИМХО, для возникновения разности потенциала м/у полотенц и ХВС, ГВС, необходимо две вставки сверху и снизу (одной вставки будет недостаточно). Вот тогда возможна опасная ситуация. Это очень опасная ситуация. Цитата К примеру: элементарно ТЭН стиралки треснул и ч/з воду ХВС утикает куда то в землю, однако в подвале вода соединяется с полотенц, а т.к вода имеет какое то сопротивление, то если замерить в это время тестором м/у смесителем и полотенц., увидим какой то потенциал пощёлкает конечно, но не убьёт (хотя Х.З.) Этот ТЭН может просто треснуть, а может и касаться корпуса при деформации и таким образом будет приложено не слабое напряжение к трубе ХВС. А поскольку у этой же хозяйки (квартире) предлагается соединять эту трубу ХВС перемычкой с полотенцсушилом, то автоматом появляется потенциал на этом сушиле уже на всех этажах (до пластиковых вставок снизу и сверху), поскольку сопротивление воды (до подвала) будет несравнимо больше, чем непосредственное соединение проводником.Мы тем самым другим лучше сделали этим наличием потенциала или хуже? Думаю, что хуже - зачем? Цитата(Transformator) ...никуда я ничего не вынесу, а лишь уравняю, то что уже имеется. Во-первых уже вынес из одной квартиры на другие, а во-вторых потенциал будет действительно только одинаковым (уравненным), но он же всё равно есть и остаётся!И чем это (такое уравнивание) обернётся - очень большой вопрос, но уверен, что ничем хорошим. Тогда зачем так делать, не имея ОСУП? PS: Вообще.... все эти "игры" с уравниваем потенциалов, имеют неоднозначное убеждение у меня, особенно после того, как знаю трагические случаи как раз по причине заземлённой ванны. С тех пор к СУП отношусь очень осторожно и аккуратно. Его нельзя выполнять тупо и слепо, что сплошь и рядом. Но!.... это моё личное мнение и никому не хочу его навязывать.... По этой причине вспомнился один случай. Чел. по совету выполнил ДСУП и радостно всем это показывал. Я шутки ради говорю ему, а почему ты окна не включил в систему, они же металличекие и тем более под ними батареи? Мужик задумался над своей промашкой и начал туда провода тащить. Лоджию успел завести, но до кухни дело не дошло - его жена глядя на всё это напрочь со злости всё порезала, обозвав мужа сумашедшим дураком... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Transformator ДСУП 9.5.2013, 16:48
haramamburu Transformator, Может стоило сначала изучить/почита... 9.5.2013, 17:03
Transformator Кто ещё может высказаться? 9.5.2013, 17:30
haramamburu Transformator, Да сейчас основной массе народа не ... 9.5.2013, 17:32
Transformator я понимаю,. ну тогда отложим, до лучших времён. 9.5.2013, 17:49
Transformator Что, никому не интересно? 11.5.2013, 13:18
Гость дмитрий Почему не интересно, интересно. Мне вот не совсем ... 11.5.2013, 13:47
Transformator Цитата(Гость дмитрий @ 11.5.2013, 13:47) ... 11.5.2013, 14:40
Transformator Цитата(Гость дмитрий @ 11.5.2013, 13:47) ... 11.5.2013, 19:59
Гость дмитрий вобще ни чего не понял, а попроще нет способов? 11.5.2013, 21:55
Transformator Цитата(Гость дмитрий @ 11.5.2013, 21:55) ... 11.5.2013, 22:07
Rezo Цитата(Transformator)Можно определить так: м/у сме... 11.5.2013, 23:32
Transformator Цитата(Rezo @ 12.5.2013, 0:32) Ну несколь... 12.5.2013, 0:04
Rezo Цитата(Transformator)Меньше всего хочется читать н... 12.5.2013, 23:54
Transformator Цитата(Rezo @ 13.5.2013, 0:54) Да всё дав... 13.5.2013, 12:43
Transformator Цитата(Rezo @ 13.5.2013, 0:54) 1)А как Вы... 13.5.2013, 13:51
Transformator Цитата(Rezo @ 13.5.2013, 0:54) Вы получае... 13.5.2013, 15:01
Костян челябинский Цитата(Rezo @ 13.5.2013, 1:54) отчасти по... 13.5.2013, 20:04
Сергей Г ЦитатаДа всё давно аргументировано, .
пришел перес... 13.5.2013, 12:53
Гость дмитрий Transformator, я тоже спец. 13.5.2013, 13:02
Гость дмитрий а, я понял, вы соединили между собой все открытые ... 13.5.2013, 15:22
elvlad Transformator,а что за арматура в полу(не могу пон... 13.5.2013, 18:36
Transformator Цитата(elvlad @ 13.5.2013, 19:36) Transfo... 13.5.2013, 21:29
ink_elec Цитата(Transformator @ 14.5.2013, 0:29) Д... 13.5.2013, 21:37
ink_elec Transformator, ПУЭ 6
7.1.55. В ванных комнатах жил... 13.5.2013, 19:17
Transformator Попробую подвести итог.
Соединять ХВС, ГВС, полоте... 13.5.2013, 21:41
Rezo Цитата(Transformator)Я наверно не правильно назвал... 13.5.2013, 22:34
Transformator Цитата(Rezo @ 13.5.2013, 22:34) 1)Непонят... 14.5.2013, 7:51
Гость дмитрий Transformator , вы писали - Да согласен это не ДСУ... 14.5.2013, 16:00
elvlad Цитата(Гость дмитрий @ 14.5.2013, 19:00) ... 14.5.2013, 17:20
Transformator Цитата(Гость дмитрий @ 14.5.2013, 17:00) ... 17.5.2013, 20:52
Rezo Есть немного времени - попытаюсь оставить некоторы... 16.5.2013, 12:33
Сергей Г чуть не в тему, но всеже
новостройка, с пола торчи... 16.5.2013, 12:58
haramamburu Жилу в КУП.. в новострое 5ти проводка.. хозяева пр... 16.5.2013, 14:18
Гость дмитрий я читаю тему и периодически не могу понять из-за с... 16.5.2013, 15:52
haramamburu Это не сокращения.. КУП - Коробка Уравнивания Поте... 16.5.2013, 17:15
elvlad Гулял по новостройке 10-и этажного дома-заземлены ... 17.5.2013, 8:20
Rezo Приветики и с выздоровлением! Цитата(Transform... 18.5.2013, 2:47
Transformator Цитата(Rezo @ 18.5.2013, 3:47) Понимать к... 20.5.2013, 18:47
Transformator Цитата(Rezo @ 20.5.2013, 20:26) Это очень... 21.5.2013, 23:27
Rezo Цитата(Transformator) Цитата(Rezo @ 20.5.2013, 20:... 22.5.2013, 20:15
Гость дмитрий Резо : А вообще-то - эта система должна быть во вс... 22.5.2013, 23:08
Rezo А что непонятного - я вроде более, чем конкретно в... 22.5.2013, 23:38![]() ![]() ![]() |
|