При постройке сауны столкнулся со следующей задачей. Требуется подключить электропечь на 6 киловатт, бойлер на 1.5 и теплый пол на 1.5.

В сумме получается, как минимум 9 киловатт, в доме стоит счетчик на 60 А и два автомата по 25 А. Как выполнить подключение в этом случае?

Самому на ум приходят только такие варианты:

1. Поменять один автомат на 40 амперный.

2. Поменять счетчик на 80 амперный и соответственно сам автомат.

Три фазы сейчас подключить не реально, тянет несколько тысяч долларов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 17.5.2013, 22:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23322
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



9 кВт. Это грубо 41 А, счётчик тянет, не понятно - автоматы - один до счётчика, другой после ли это групповые?


--------------------