Помогите сделать расчеты!

bamm
сообщение 14.5.2013, 15:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153




Доброго времени суток всем!

Заране прошу прощения если написал не в ту тему или данные вопросы уже были.
Согласно договора:
Обязуются давать мощность ДО - 5.3кВт про вольтаж не слова нету.
Подключение - Трехфазное.

Проблема в следующем:

1фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 150 В. --- Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

2фаза - максимальное напряжение 210 В. Минимальное - 160 В. Включаю спиральную электро печь мощностью 1кВт напряжение падает с 200В. на 150В. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

3фаза - максимальное напряжение 240 В. Минимальное - 160 В.Включаю Станцию с насосом мощностью 1,35кВт напряжение падает с 240В. на 180В. Подключали насос БЦ - 900Вт (отечественный) после работы в течении 5 минут нагрелся так что рукой не дотронешься... увезли обратно. При условии что больше ничего на данную фазу не подключено.

Под максимальным напряжением подразумевается самый лучший-будний-летний день. Зимой вообще хана.

Вопросы:

1 Какое падение напряжения (в допустимых рамках) является нормальным при какой мощности?

2 Как рассчитывать грамотно падение напряжения... и мощность поставляемую... чтобы при написании заявления в "Энергосети" предоставить точные расчеты? А не объяснять на пальцах.

3 При включении чего либо в фазу1 в фазе2 напряжение подымается... в фазу3 в фазе2 поднимается... и наоборот... такое впечатление что электричество перетекает из фазы в фазу. Это нормально? Если нет как бороться?

Боролись до меня с этими проблемами на протяжении лет 15... так и не побороли. Буду признателен за помощь!

Благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
bamm
сообщение 16.5.2013, 17:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.5.2013
Пользователь №: 33153



Всем привет!

Ездил вчера ездил туда ("облэнерго") написал заявление начальнику с подробными обьяснениями... так как его не было на месте оставил у секретаря. Должны отреагировать в течении 10 рабочих дней.

Не знаю с чем связано отреагировали через час (ну кто бы мог подумать) я ясное дело уехал из дома и меня небыло когда они приехали.
Дома была мать и соответственно все походило больше на показательное выступление (как всегда) а не на выявление неисправностей.

Замеры показали что все у них в порядке 1фаза-237В/ 2фаза-230В/ 3фаза-180В.
Меряли внутри (после счетчика) так как досчетчика не смогли из за пломб на коробке и на столбе не смогли поту что он падает и находится в аварийном состоянии(трухлявый) лезть на проч отказался.

Но есть результаты.

Оказывается мы жили без "0" вообще. На одном из столбов гнездо цапли живут оно на проводах лежит под ним скрутка "0" окислилась поставили перемычку.

И правда с нолем намного веселее! icon_biggrin.gif С напряжением все по прежнему хотя всего 7 абонентов на линии!

Вобщем приедут столб менять заставлю все скрутки везде проверить.

Цитата
Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от ВЛ-0,4, ВЛ с километр да 25 сечения и все это питает трансформатор в 250 кВА.


Скажу за это. Спасибо uvk2 .

И еще у меня такое впечатление что кусок линии до меня из Железных проводов. Мне сказали что это плохо. Надо алюминий.

Буду долбить дальше но добьюсь!!!

Всем большое спасибо за помощ!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bamm   Помогите сделать расчеты!   14.5.2013, 15:08
- - Сергей Г   1. согласно нормативке +/- 5 % от 220 В. Тоесть пр...   14.5.2013, 16:54
- - bamm   Сергей Г спасибо за информацию! Заземление е...   14.5.2013, 17:20
- - с2н5он   1. Смотря по какому ГОСТ работают Ваши Энергосети,...   14.5.2013, 17:28
- - Сергей Г   ага смысл вопроса об счетчике: 1. если модный элек...   14.5.2013, 17:30
- - savelij®   1. местами уже действует +/- 5% при номинальном 23...   14.5.2013, 17:41
- - uvk2   ЦитатаЗаземление есть прикручено к щиту на котором...   14.5.2013, 20:21
- - bamm   Проверю все соединения сделаю ревизию так сказать....   14.5.2013, 21:17
- - Sinus   Что то мне подсказывает что речь идет о отпайке от...   15.5.2013, 0:19
- - uvk2   И так на протяжении 15 лет! Пора менять.   16.5.2013, 14:27
- - bamm   Всем привет! Ездил вчера ездил туда ("о...   16.5.2013, 17:11
- - uvk2   Где ж это дурдом-то такой?ЦитатаИ правда с нолем н...   17.5.2013, 0:34
- - с2н5он   стальные на ВЛ-10 кВ. сорри за офтоп: линию строил...   17.5.2013, 9:37
- - bamm   Цитатаicon_sad.gif Где ж это дурдом-то такой? Так...   17.5.2013, 12:11
- - uvk2   ЦитатаДо трансформатора 1200 метров примерно а до ...   17.5.2013, 16:04
|- - с2н5он   Цитата(uvk2 @ 17.5.2013, 17:04) Разве там...   17.5.2013, 22:24
- - bamm   В моем понимании трансформатор (ТП) это: А подс...   17.5.2013, 19:47
- - savelij®   ЦитатаНе могу понять фаза он или "0" но ...   17.5.2013, 20:29
- - bamm   Я все таки ошибся под проводами я имею в виду это:...   17.5.2013, 22:59
- - savelij®   ЦитатаПроволока телеграфная.Сталь омеднёная. Цита...   17.5.2013, 23:05
- - bamm   savelij® Спасибо я понял. В принципе я понял все...   18.5.2013, 11:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 2:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены