Хар-ки Авт.выкл. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хар-ки Авт.выкл. |
| Гость_sweet_* |
7.5.2007, 10:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Опытные люди, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что автоматические выключатели с характеристикой С используют для бытовой сети и освещения, а с характеристикой В для компьютерной сети? Вопрос: а почему именно так?
|
|
|
![]() |
1.6.2007, 10:46
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Выбор характеристики В, С или любой другой зависит от тока КЗ, условий применения, пусковых токов аппаратуры.
Автомат должен отключаться за нормируемое время при расчетном токе КЗ, но не должен отключаться при пусковых токах, которые могут быть в 10-20 раз больше тока номинального и длиться до нескольких минут. |
|
|
sweet Хар-ки Авт.выкл. 7.5.2007, 10:16
Anatoli Эти групы определяют кратность отсечки група В-3-5... 13.5.2007, 8:21
Гость Т.е я так понимаю, что если на компьютерную сеть п... 18.5.2007, 9:03
Anatoli Кратность отсечки это не время отключения, это отн... 18.5.2007, 13:55![]() ![]() ![]() |
|