Заземляющий контур , на столбах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземляющий контур , на столбах |
15.4.2013, 14:51
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Сейчас в новых районах где строятся котеджи на каждый столб выведен контур. Контур соединяется болтовым соединением с катанкой диаметром миллиметров 6, которая уходит на верх столба и видимо там наверху приваривается к арматуре столба. А может и не приваривается, снизу не видно. Эта катанка как я понимаю выполняет функцию молниеотвода. Вопрос, можно ли котедж сажать на этот контур или надо все-таки делать свой? Если делать свой, надо ли объединять его с тем, что на столбе. Если нужны фото завтра постараюсь выложить.
Монтажем занимаюсь давно, но в вопросы заземления никогда не лез т.к. проект заземления никто заказывать не хочет, так-же как и проводить испытания готового контура. Всегда отсылал людей в специализированные организации и на этом моя миссия заканчивалась. Сейчас ситуация изменилась и надо прояснить эти вопросы для себя. Если нужны фото завтра постараюсь выложить. -------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
13.5.2013, 15:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
добавлю, что в 1.7.61 есть последний абзац со ссылкой на 1.7.102-103
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.5.2013, 17:11
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
добавлю, что в 1.7.61 есть последний абзац со ссылкой на 1.7.102-103 Да действительно, тогда получается из 1.7.103 имеем повторный все таки нормируется не более 30 Ом. Это если по ВЛ получаем энергию, а если по кабелю? Извините за навязчивость, предлагаю присоединится. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=36696&hl= -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.5.2013, 23:54
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это если по ВЛ получаем энергию, а если по кабелю? птээпТаблица 36.Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок http://www.megaomm.ru/prilozhenie-3.1.-tabliczyi-1-38.html -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.5.2013, 7:41
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
птээп Таблица 36.Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок http://www.megaomm.ru/prilozhenie-3.1.-tabliczyi-1-38.html Понял так: не важно по кабелю или ВЛ, повторное не более 30 Ом. Так чтоли? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.5.2013, 8:28
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.5.2013, 10:43
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
14.5.2013, 10:49
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
в 1.7.61. Для чего написан пункт? В нем сказано что сопротивление заземлителя не нормируется, нормируется сопротивление ЗУ. Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться, но в совокупности с искусственными не более 30 Ом.Какой НД приоритетнее ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.5.2013, 12:34
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В нем сказано что сопротивление заземлителя не нормируется, нормируется сопротивление ЗУ. Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление", т.е. "можно и вовсе не выполнять". Какие уж тут нормы Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться,.. Т.е. Вы считаете, что ПУЭ просто напомнают об изначальной ненормированности естественных заземлителей. У Вас что, были сомнения ? .. но в совокупности с искусственными не более 30 Ом. А вот этого в пункте нет. Естественных заземлителей (пригодных для этой цели) может не быть вовсе. А потому и "совокупности" тоже. При этом остается "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Может предположите, что читая это предложение заземлитель нужно представлять фрагментарно ? Типа вертикальные, горизонтальные "как получится", а вот уж в совокупности 30 ? Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 12:54 |
|
|
14.5.2013, 15:21
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление"... Совсем не значит что можно вообще не делать заземление.1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; ... 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.5.2013, 17:46
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Совсем не значит что можно вообще не делать заземление. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током .. А кто предлагал не делать заземление вовсе? Разговор в п.1.7.61 лишь о норме на повторное ЗУ. А "рекомендуется" не обязывает. 1.7.54... Если .. сопротивление.. имеет допустимое значение, .. выполнение искусственных заземлителей ... не обязательно. А допустимое значение для повторного: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Пусть естественного. Зачем же при этом городить еще и искусственное ? Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 17:55 |
|
|
14.5.2013, 18:09
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А кто предлагал не делать заземление вовсе? Разговор в п.1.7.61 лишь о норме на повторное ЗУ. А "рекомендуется" не обязывает. Речь не о том что кто то к этому призывает, ат.е. "можно и вовсе не выполнять". Разная трактовка к чему относиться слово "рекомендуется", к слову заземление или на в вводе.А допустимое значение для повторного: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Пусть естественного. Зависит от напряжения сети.
Зачем же при этом городить еще и искусственное ? Сообщение отредактировал ink_elec - 14.5.2013, 18:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 8:35
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Речь не о том что кто то к этому призывает, а Разная трактовка к чему относиться слово "рекомендуется", к слову заземление или на в вводе. Цитата: "1.7.61... рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.." Речь (в вопросах Transformatorа) именно про заземление и именно на вводе (КЛ). Одновременно, как и в пункте ПУЭ. А Вы как трактуете ? Зависит от напряжения сети. А Вы какое предполагаете? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 8:33 |
|
|
15.5.2013, 8:50
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Цитата: вопрос был сколько.Речь (в вопросах Transformatorа) именно про заземление и именно на вводе (КЛ). Одновременно, как и в пункте ПУЭ. А Вы какое предполагаете? А смысл предполагать?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 9:55
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
вопрос был сколько. Вот именно. И причем тут "разная трактовка"? В ПУЭ четко указано. что для данного случая "не нормируется". А смысл предполагать? А что б понять, что Вы имели в виду написав "зависит от напряжения сети" применительно к нашему случаю. |
|
|
15.5.2013, 11:03
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Вот именно. И причем тут "разная трактовка"? В ПУЭ четко указано. что для данного случая "не нормируется". Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.А что б понять, что Вы имели в виду написав "зависит от напряжения сети" применительно к нашему случаю. я про цифру 30.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 12:53
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док. В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них". Да, ПУЭ не единственный документ на Руси. Только ПТЭЭП - эксплуатационный док., а устройство установок описано в ПУЭ. Распространяются ли ПТЭЭП скажем на повторное ЗУ на вводе в коттедж? Имхо, в таблице 36 приводится значение для "заземлителя расположенного в непосредственной близости от нейтрали" (по п.1.7.101. ПУЭ). На это же указывают и соответствующие (этому пункту ПУЭ) ссылки ** в ПТЭЭП. В ПТЭЭП нет сочетания "повторное заземление". В п.1.7.61ПУЭ указано общее положение - сопротивление повторного ЗУ не нормируется. При этом в том же ПУЭ на отдельные виды ЭУ установлена норма для повторки (ВЛ, животноводство). В иных доках есть требования к повторке в медицине, для мобильных зданий из металла, может еще какие.. я про цифру 30. В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 13:42 |
|
|
15.5.2013, 13:41
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них". Читать все умеем. 1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации. А "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" - это какую такую функцию? 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; - так? В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"? при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 13:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 13:57
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Читать все умеем. 1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации. Умение радует. В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; - так? Разумеется. Именно поэтому в п.1.7.61 для первого абзаца указано "при применении системы TN". Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП. |
|
|
15.5.2013, 14:05
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ В абзаце выше про КЛ ни слова.Чудить начинаете ? Слово "рекомендуется" применено вынужденно.Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током. 411.4 Системы TN 411.4.2 ... В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов. Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Отсутствие искусственного ЗУ может быть обосновано, следовательно 30 Ом только естественными заземлителями не может быть обеспечено. В нормальных условиях сопротивление ЗУ, пусть даже только с естественными заземлителями, должно быть и R не более 30 Ом. ИМХО Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 14:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 14:33
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Слово "рекомендуется" применено вынужденно. Гост Р 50571.3-2009 ..В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов. Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17 В ГОСТ повторение смысла второго абзаца п.1.7.61ПУЭ. Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет. А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП. Тогда по требованиям к ВЛ. Ныряние в землю не учитываем Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 14:37 |
|
|
15.5.2013, 15:04
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17 Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет. Вот оно:ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное? ПУЭ 1.7.59
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 15:34
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо. "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным". ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет. ПУЭ 1.7.59 Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 15:56 |
|
|
15.5.2013, 16:32
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет. Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 17:18
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП. Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается. Зачем например на 9 этаже здания это? Это уже несколько иной вопрос. Не отвлекаемся на попутные. |
|
|
15.5.2013, 17:23
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается. Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.).
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.5.2013, 17:29
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.). Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется. |
|
|
220v-elektrik Заземляющий контур 15.4.2013, 14:51
Работник Проект заземления? Т.е. в проекте электроснабжения... 15.4.2013, 15:02
220v-elektrik Ни разу не видел у заказчика проекта на эл.снабжен... 15.4.2013, 15:42
Работник Это был развернутый ответ, далее с уточнениями.
1.... 15.4.2013, 15:48
220v-elektrik Тогда еще вопрос, этот контур выводят наверх у каж... 15.4.2013, 16:02
ZavGar Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2013, 16... 15.4.2013, 16:44
с2н5он Насколько помню сей контур у опоры для заземления ... 15.4.2013, 16:46
НАТА ША Цитата(с2н5он @ 15.4.2013, 18:46) Насколь... 15.4.2013, 18:05
с2н5он Цитата(НАТА ША @ 15.4.2013, 19:05) только... 15.4.2013, 19:05
НАТА ША Цитата(с2н5он @ 15.4.2013, 21:05) Насколь... 15.4.2013, 20:49
Transformator Цитата(НАТА ША @ 15.4.2013, 21:49) Да,но ... 11.5.2013, 16:00
НАТА ША Цитата(Transformator @ 11.5.2013, 18:00) ... 12.5.2013, 8:57
220v-elektrik Вообще вопрос возник всвязи с тем, что ко мне в ма... 15.4.2013, 17:04
ez81 Цитата(220v-elektrik @ 15.4.2013, 18... 15.4.2013, 18:52
с2н5он А чем определён сей порядок?
А при свайном фундаме... 15.4.2013, 20:51
НАТА ША Цитата(с2н5он @ 15.4.2013, 23:51) А чем о... 16.4.2013, 9:39
Работник Цитата5*6мм2 или 5*10мм2. Их посылают электрики за... 16.4.2013, 8:21
Михаил Ник... Цитата1.можно ли котедж сажать на этот контур?
У н... 16.4.2013, 8:39
с2н5он п.1.7.109 сказано что может быть использовано в ка... 16.4.2013, 10:47
НАТА ША Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 13:47) п.1.7.1... 10.5.2013, 5:46

с2н5он Цитата(НАТА ША @ 10.5.2013, 6:46) От КОНЦ... 10.5.2013, 9:59

Костян челябинский Цитата(с2н5он @ 10.5.2013, 12:59) Я завтр... 10.5.2013, 21:18


с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 10.5.2013, 22... 11.5.2013, 9:36

НАТА ША Цитата(с2н5он @ 10.5.2013, 11:59) Я завтр... 10.5.2013, 23:08
НАТА ША Цитата(с2н5он @ 16.4.2013, 12:47) п.1.7.1... 10.5.2013, 23:55
Rezo Цитата(220v-elektrik)Сейчас в новых районах г... 10.5.2013, 9:49
uvk2 Цитатас эффективными решениямиот эффективных менед... 10.5.2013, 23:20
димитри низ опоры
верх опоры
там где, рука катанка прис... 11.5.2013, 8:15
с2н5он В том то и дело, лично никогда не видел этих двух ... 12.5.2013, 9:41
Работник Цитатано мне лично не разу не приходилось измерять... 12.5.2013, 14:56
Transformator Цитата(Работник @ 12.5.2013, 15:56) Trans... 13.5.2013, 14:04
haramamburu Цитата(Transformator @ 13.5.2013, 14:04) ... 13.5.2013, 15:07
Transformator Цитата(haramamburu @ 13.5.2013, 16:07) бЭ... 13.5.2013, 15:16
kasim34 ТСу:
Цепляться вам к повторному заземлению нельзя.... 13.5.2013, 11:18
ЛЕША Ну вот, приехали. Откуда не более 4Ом взяли, уважа... 13.5.2013, 13:45
haramamburu 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется вы... 13.5.2013, 15:26
Transformator Цитата(haramamburu @ 13.5.2013, 16:26) 1.... 13.5.2013, 16:27
Работник А как же тогда п. 1.7.103 ПУЭ.
На мой взгляд 1.7.6... 13.5.2013, 15:41
haramamburu 103 я ... я так понимаю.. конкретно повторки на оп... 13.5.2013, 15:48


Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) Какой... 15.5.2013, 17:08



ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:08) Той само... 15.5.2013, 17:10



ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:29) Нет не... 15.5.2013, 17:39



Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:39) А есл... 15.5.2013, 17:56



ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:56) Ага, при... 15.5.2013, 18:30



Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:30) Потом... 15.5.2013, 20:09



ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 23:09) Только В... 16.5.2013, 7:45



Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 8:45) С того... 16.5.2013, 8:40



ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 11:40) И Вы неп... 16.5.2013, 8:52


Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 17:32) Какой... 15.5.2013, 17:25


ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:25) Не знаю ... 15.5.2013, 17:26


Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 18:26) Не но... 15.5.2013, 17:45


ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 20:40) Вот и об... 15.5.2013, 17:46

ink_elec Цитата(Олега @ 15.5.2013, 16:57) Открою т... 15.5.2013, 14:19
Олега Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 14:41) при л... 15.5.2013, 14:07
Работник Запутался. Выходит если есть ответвление к дому на... 13.5.2013, 16:19
haramamburu Работник, При ответвлении - свое (а также через ка... 13.5.2013, 16:49
haramamburu Transformator, Вы мое ЛС читали? 13.5.2013, 17:28
Transformator Цитата(haramamburu @ 13.5.2013, 18:28) Tr... 13.5.2013, 17:34
haramamburu Transformator, Там вообщето обосновывалось.. почем... 13.5.2013, 18:39
Transformator Цитата(haramamburu @ 13.5.2013, 19:39) Tr... 13.5.2013, 21:50
Олега Таким образом Вы не в состоянии назвать нам пункт ... 16.5.2013, 9:08
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 12:08) Таким об... 16.5.2013, 9:16
Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 10:16) А отс... 16.5.2013, 9:34
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 12:34) 1. Вы за... 16.5.2013, 9:51
Олега 1. И где указано, что "основополагающий... 16.5.2013, 11:07
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 14:07) 1. И где... 16.5.2013, 12:14
Олега 1. имхо так имхо.
2. В приведенных Вами НТД нет уп... 16.5.2013, 13:27
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:12) ...
2. В... 16.5.2013, 13:42
Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 13:27) 2. пт... 16.5.2013, 13:54
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 16:46) 2. да ск... 16.5.2013, 13:59
Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 14:59) Норми... 16.5.2013, 15:00
ink_elec Цитата(Олега @ 16.5.2013, 18:00) 1 А можн... 16.5.2013, 15:19
Олега Цитата(ink_elec @ 16.5.2013, 15:19) 1 Тад... 16.5.2013, 17:02
haramamburu А вам не надоело "сраться!" - как в... 16.5.2013, 17:19![]() ![]() ![]() |
|