Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос

ivan100096
сообщение 4.5.2013, 17:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.5.2013
Пользователь №: 32969



Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос: для чего существуют автоматические выключатели на 20 кА, которые могут коммутировать 30 кА? Кого ни спрашивал, никто не знает ... Буду очень благодарен, если кто-то поможет разобраться в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 10.5.2013, 22:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
А этот ток можно как-то рассчитать, вычислить, измерить? Прежде чем покупать автомат?

Конечно можно. И это делают на стадии проектирования, прямо перед выбором оборудования.
Рассчитывают трехфазное КЗ, двухфазное КЗ, однофазное КЗ, все эти КЗ на землю, динамическое действие всех этих КЗ, кол-во выделяемого тепла при КЗ. По полученным данным и номинальным токам, климатическому исполнению, пожеланиям заказчика уже выбирают соответствующее оборудование.
Это работа проектировщика.
Для бытовых сетей, как уже заметил уважаемый Костян челябинский, это делать не обязательно. Для правильного выбора бытового АВ достаточно расчета/измерения однофазного КЗ на землю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ivan100096   Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос   4.5.2013, 17:38
- - ivan100096   Не могу разобраться в принципе действия этих 2 схе...   4.5.2013, 17:41
- - uvk2   Вопрос имхо некорректный - для чего. Все они для о...   4.5.2013, 19:33
- - savelij®   ivan100096, задавайте свои вопросы в этой теме. Пр...   4.5.2013, 20:53
- - Sinus   Цитатадля чего существуют автоматические выключате...   5.5.2013, 3:13
- - Sinus   Все ли ясно? или подробнее нужно? Про принцип ане...   5.5.2013, 9:43
|- - ivan100096   Цитата(Sinus @ 5.5.2013, 8:43) Все ли ясн...   6.5.2013, 12:10
- - Джоуль   В виду отсутствия знаний Вам лучше не устраиваться...   5.5.2013, 11:52
- - Алексей.   А может быть зря напали на Ивана,если он вопрос(я ...   5.5.2013, 21:25
- - Sinus   Он этот вопрос просто не верно до нас донес. Имеет...   6.5.2013, 0:15
- - uvk2   Сварному на экзамене задают вопрос: - "Какие ...   6.5.2013, 5:14
- - Алексей.   А что подробнее Иван?Синус вроде все написал.Напиш...   6.5.2013, 12:43
|- - ivan100096   Цитата(Алексей. @ 6.5.2013, 11:43) А что ...   6.5.2013, 12:56
- - 51083   Цитата(ivan100096 @ 6.5.2013, 12:56) меня...   6.5.2013, 13:02
- - savelij®   Для начала на схеме надо исправить пару ошибок... ...   6.5.2013, 18:09
|- - ivan100096   Большое спасибо)   6.5.2013, 20:15
- - 51083   а зачем на схеме с электр. двигателем 1Р автомат?   6.5.2013, 21:32
- - savelij®   Защита цепей автоматики   6.5.2013, 21:57
- - Сергей Г   Цитатадля чего существуют автоматические выключате...   7.5.2013, 10:40
|- - 51083   Цитата(Сергей Г @ 7.5.2013, 10:40) - пожа...   7.5.2013, 10:44
- - ivan100096   Вопрос такой. Есть выключатели с номинальным током...   7.5.2013, 11:58
- - 51083   ivan100096, а вы знаете что такое "отключающа...   7.5.2013, 12:29
|- - ivan100096   Максимальная отключающая способность автомата, это...   7.5.2013, 12:34
- - 51083   а ты видел автоматы на 16А с откл.способн. 35кА? ...   7.5.2013, 12:47
- - Сергей Г   Цитатагост Р 51732 почитал, особенно понравились п...   7.5.2013, 13:54
- - 51083   Ну если у вас ток КЗ по расчету при проектировании...   7.5.2013, 14:02
|- - ivan100096   6кА   7.5.2013, 15:19
- - 51083   Ну так же и производитель думает! Поэтому и пр...   7.5.2013, 15:21
- - Sinus   ЦитатаЕсть выключатели с номинальным током на 16А ...   8.5.2013, 1:34
- - uvk2   Цитатапока срабатывает механиз автомата через авто...   10.5.2013, 18:23
- - Костян челябинский   Да. Измерить ток однофазного КЗ специальным прибор...   10.5.2013, 21:27
- - Sinus   ЦитатаА этот ток можно как-то рассчитать, вычислит...   10.5.2013, 22:21
- - uvk2   Офисное здание можно рассматривать как бытовой пот...   10.5.2013, 22:58
- - Костян челябинский   1. Скорее всего - питается то от одной ТП с жилыми...   10.5.2013, 22:59
- - uvk2   Спасибо.   10.5.2013, 23:00