Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос |
4.5.2013, 17:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.5.2013 Пользователь №: 32969 |
Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос: для чего существуют автоматические выключатели на 20 кА, которые могут коммутировать 30 кА? Кого ни спрашивал, никто не знает ... Буду очень благодарен, если кто-то поможет разобраться в этом вопросе.
|
|
|
![]() |
10.5.2013, 22:21
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата А этот ток можно как-то рассчитать, вычислить, измерить? Прежде чем покупать автомат? Конечно можно. И это делают на стадии проектирования, прямо перед выбором оборудования. Рассчитывают трехфазное КЗ, двухфазное КЗ, однофазное КЗ, все эти КЗ на землю, динамическое действие всех этих КЗ, кол-во выделяемого тепла при КЗ. По полученным данным и номинальным токам, климатическому исполнению, пожеланиям заказчика уже выбирают соответствующее оборудование. Это работа проектировщика. Для бытовых сетей, как уже заметил уважаемый Костян челябинский, это делать не обязательно. Для правильного выбора бытового АВ достаточно расчета/измерения однофазного КЗ на землю. |
|
|
ivan100096 Устраиваюсь на работу. для зачета задали вопрос 4.5.2013, 17:38
ivan100096 Не могу разобраться в принципе действия этих 2 схе... 4.5.2013, 17:41
uvk2 Вопрос имхо некорректный - для чего. Все они для о... 4.5.2013, 19:33
savelij® ivan100096, задавайте свои вопросы в этой теме.
Пр... 4.5.2013, 20:53
Sinus Цитатадля чего существуют автоматические выключате... 5.5.2013, 3:13
Sinus Все ли ясно? или подробнее нужно?
Про принцип ане... 5.5.2013, 9:43
ivan100096 Цитата(Sinus @ 5.5.2013, 8:43) Все ли ясн... 6.5.2013, 12:10
Джоуль В виду отсутствия знаний Вам лучше не устраиваться... 5.5.2013, 11:52
Алексей. А может быть зря напали на Ивана,если он вопрос(я ... 5.5.2013, 21:25
Sinus Он этот вопрос просто не верно до нас донес.
Имеет... 6.5.2013, 0:15
uvk2 Сварному на экзамене задают вопрос: - "Какие ... 6.5.2013, 5:14
Алексей. А что подробнее Иван?Синус вроде все написал.Напиш... 6.5.2013, 12:43
ivan100096 Цитата(Алексей. @ 6.5.2013, 11:43) А что ... 6.5.2013, 12:56
51083 Цитата(ivan100096 @ 6.5.2013, 12:56) меня... 6.5.2013, 13:02
savelij® Для начала на схеме надо исправить пару ошибок...
... 6.5.2013, 18:09
ivan100096 Большое спасибо) 6.5.2013, 20:15
51083 а зачем на схеме с электр. двигателем 1Р автомат? 6.5.2013, 21:32
savelij® Защита цепей автоматики 6.5.2013, 21:57
Сергей Г Цитатадля чего существуют автоматические выключате... 7.5.2013, 10:40
51083 Цитата(Сергей Г @ 7.5.2013, 10:40) - пожа... 7.5.2013, 10:44
ivan100096 Вопрос такой. Есть выключатели с номинальным током... 7.5.2013, 11:58
51083 ivan100096, а вы знаете что такое "отключающа... 7.5.2013, 12:29
ivan100096 Максимальная отключающая способность автомата, это... 7.5.2013, 12:34
51083 а ты видел автоматы на 16А с откл.способн. 35кА?
... 7.5.2013, 12:47
Сергей Г Цитатагост Р 51732
почитал, особенно понравились п... 7.5.2013, 13:54
51083 Ну если у вас ток КЗ по расчету при проектировании... 7.5.2013, 14:02
ivan100096 6кА 7.5.2013, 15:19
51083 Ну так же и производитель думает! Поэтому и пр... 7.5.2013, 15:21
Sinus ЦитатаЕсть выключатели с номинальным током на 16А ... 8.5.2013, 1:34
uvk2 Цитатапока срабатывает механиз автомата через авто... 10.5.2013, 18:23
Костян челябинский Да. Измерить ток однофазного КЗ специальным прибор... 10.5.2013, 21:27
uvk2 Офисное здание можно рассматривать как бытовой пот... 10.5.2013, 22:58
Костян челябинский 1. Скорее всего - питается то от одной ТП с жилыми... 10.5.2013, 22:59
uvk2 Спасибо. 10.5.2013, 23:00![]() ![]() ![]() |
|