Однажды столкнулся с такой ситуацией: Автомат С25 (забыл фирму, ну чтото дешовое) при токе 22А нагрелся до 60 градусов, один раз даже сработал.
Вопрос: Нормально ли это, мож так и должно быть типа биметал греется. или чтото не так, ведь даже номинала не было? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
8.5.2013, 20:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Как-то решил прогнать ВА47-100 С100 ИЭК в длительном режиме. Как-то не поверилось, что он способен длительно пропускать 100А. Так вот, через час работы при токе 70А тоже нагрелся градусов до 60. И не контакты, а нижняя его часть, донышко. ИМХО, дешевое барахло использовать не стоит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Transformator автомат 7.5.2013, 16:10
Диманыч Всяко что то не так 7.5.2013, 16:11
Shturman1 Так быть не должно. Однозначно 7.5.2013, 16:14
haramamburu Transformator, ненормально! причиной тому явле... 7.5.2013, 16:18
Transformator Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 17:18) Tra... 7.5.2013, 16:32
haramamburu Transformator, Вполне что и брак.. если из дешевой... 7.5.2013, 16:48
Transformator меня интересует, если всё норм, то нагрева. даже п... 7.5.2013, 17:02
haramamburu Цитата(Transformator @ 7.5.2013, 18:02) м... 7.5.2013, 17:06
Transformator Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 18:06) дол... 7.5.2013, 17:08
Сергей Г Цитатапри номинальном токе, 60 градусов это норм?
... 8.5.2013, 13:44![]() ![]() ![]() |
|