Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как вести учёт показаний счётчиков?

rad_ia
сообщение 15.2.2013, 5:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 17.4.2011
Пользователь №: 22488



В обслуживании одно ЗРУ-10кВ, к нему подключены десяток КТП-10/0,4кВ. Нужен один журнал показаний на всё? Если да, то как часто записывать показания с ячеек ЗРУ и с КТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.2.2013, 7:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ЗРУ, КТП Ваши? Вы потребитель?
тогда:
1. не обязательно один журнал, можно хоть на каждую ТП
2. как часто - кроме ПТЭЭП п. 1.5.6 вроде ничего не встречал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mere
сообщение 7.5.2013, 14:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.10.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 19945



Цитата(с2н5он @ 15.2.2013, 7:11) *
кроме ПТЭЭП п. 1.5.6 вроде ничего не встречал

icon_surprised.gif У меня ПТЭЭП заканчивается 1.5.55, далее идёт глава 1.6, откуда 1.5.6?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 11:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены