Обрыв нуля или автомат?

051083
сообщение 6.5.2013, 10:03
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля? В самом ВРУ "0" закреплен хорошо! И еще один вопрос: Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михаил Ник...
сообщение 6.5.2013, 10:25
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются
Цитата
Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально!

Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть.

Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 6.5.2013, 10:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 6.5.2013, 10:37
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(Михаил Ник... @ 6.5.2013, 10:25) *
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются

фазы в норме и при "вкл" и "выкл" автомата.

Цитата(Михаил Ник... @ 6.5.2013, 10:25) *
Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть.

В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут.

Мы подумали что все дело в автомате и заменили его. Напряжение выравнилось и мы уехали. А теперь я думаю....

Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 10:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.5.2013, 12:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23217
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(51083 @ 6.5.2013, 11:37) *
В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут.

А вы им звонили?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
051083
сообщение 6.5.2013, 12:55
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 5.5.2013
Пользователь №: 32999



Цитата(с2н5он @ 6.5.2013, 12:33) *
А вы им звонили?

Они крутились рядом с ТП. Странно все это. Сказали что можно открыть отверткой дверь от ТП и уехали. Звонили диспетчеру РЭС: - Заявок много, ждите!!!
Я тут еще раз переспросил электрика. Он говорит что мультиметр в одной из фаз показал не 50В как я думал, а почти ноль! Возможно я ошибся, потому-что было темно а подсветки в мультике не было. Если к примеру неисправен автомат (3Р), не выходит из него одна из фаз...напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В?

Сообщение отредактировал 51083 - 6.5.2013, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения