Нород подскажите как быть. Есть вот такое чудо.
Прошу прощения за качество. ![]() Нужно поставить счетчик, сохранить рубильник и повесить щит в котором уже все понормальному развести (планируется добавление потребителей) Думаю сделать так: 1 Найти щит в котором есть рубильник и в который можно всунуть 3-х фазный счетчик. 2 Вместо серого щита повесить большой иековский шит в котором развести все понормальному. 3 Там где не хватит длинны существующих проводов повесить небольшую коробку с клемниками, (грубо говоря выше) дабы не делать скруток Все это должно быть герметично ибо в 2х метрах находится вода под давлением. вот так это выглядеть должно... ![]() Вопросы: 1 Возможна ли установка 3х фазного счетчика вместе с рубильником? 2 Есть ли стандартные щиты с рубильником и под 3х фазный счетчик по IP 54 ? 3 Обязателен ли рубильник ? или можно обойтись вводным автоматом (желательно с указанием нормативных документов)? 4 Какой простой 3хфазный счетчик посоветуете на 100А(без наворотов но с 2мя тарифами минимум и возможностью изменения тарифов) 5 Начальство планирует вместо клемников в клемном щите ставить автоматы - у них контакты надежнее (есть ли нормальные клемники? ток до 32А) |
|
|
![]() |
6.5.2013, 5:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Я категорически против ящиков с рубильниками/предохланителями. На работе аналогичный ящик выгорел через полгода при нагрузке менее половины номинала. Вскрытие показало - в ящике губки предохранителей из железа, у предохранителей контактная часть также из железа. ТС, если и у вас такой - выбросьте на помойку. Потом предохранители время от времени сгорают, их надо менять, а новые не всегда есть. Использование жуков чревато последствиями.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
6.5.2013, 10:07
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
в ящике губки предохранителей из железа, у предохранителей контактная часть также из железа... зы: имхо, жук поставить можно на всё что угодно! если "электрик" захочет его поставить, он это сделает, а у нормального электрика всегда есть в запасе вставки, автоматы необходимых номиналов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
refren Помогите советом 5.5.2013, 13:37
Sinus Ответы:
1 Возможно, но при условии ограничения дос... 5.5.2013, 16:23
100778 Добавляю к предыдущему посту:
1. Энергосбытом здес... 5.5.2013, 19:31
Из России uvk2
Вскрытие показало - в ящике губки предохран... 6.5.2013, 10:03
Сергей1985 До счётчика можно поставить автомат (ток исходя и... 6.5.2013, 10:13
uvk2 ЦитатаЭто Вы молодцы. Полгода глядели, железо от м... 8.5.2013, 21:21
Сергей Г не по порядку:
1. На счет ЯРП, у меня их соседи со... 10.5.2013, 10:31
refren Всем спасибо )
будем заказывать! 10.5.2013, 22:27![]() ![]() ![]() |
|