Помогите советом , Требуется переделать ввод

refren
сообщение 5.5.2013, 13:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 29.4.2013
Пользователь №: 32834



Нород подскажите как быть. Есть вот такое чудо.

Прошу прощения за качество.


Нужно поставить счетчик, сохранить рубильник и повесить щит в котором уже все понормальному развести (планируется добавление потребителей)

Думаю сделать так:
1 Найти щит в котором есть рубильник и в который можно всунуть 3-х фазный счетчик.
2 Вместо серого щита повесить большой иековский шит в котором развести все понормальному.
3 Там где не хватит длинны существующих проводов повесить небольшую коробку с клемниками, (грубо говоря выше) дабы не делать скруток
Все это должно быть герметично ибо в 2х метрах находится вода под давлением.

вот так это выглядеть должно...


Вопросы:
1 Возможна ли установка 3х фазного счетчика вместе с рубильником?
2 Есть ли стандартные щиты с рубильником и под 3х фазный счетчик по IP 54 ?
3 Обязателен ли рубильник ? или можно обойтись вводным автоматом (желательно с указанием нормативных документов)?
4 Какой простой 3хфазный счетчик посоветуете на 100А(без наворотов но с 2мя тарифами минимум и возможностью изменения тарифов)
5 Начальство планирует вместо клемников в клемном щите ставить автоматы - у них контакты надежнее (есть ли нормальные клемники? ток до 32А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 6.5.2013, 5:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я категорически против ящиков с рубильниками/предохланителями. На работе аналогичный ящик выгорел через полгода при нагрузке менее половины номинала. Вскрытие показало - в ящике губки предохранителей из железа, у предохранителей контактная часть также из железа. ТС, если и у вас такой - выбросьте на помойку. Потом предохранители время от времени сгорают, их надо менять, а новые не всегда есть. Использование жуков чревато последствиями.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.5.2013, 10:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(uvk2 @ 6.5.2013, 5:39) *
в ящике губки предохранителей из железа, у предохранителей контактная часть также из железа...

icon_lol.gif это где отрыли такие экземпляры? у меня даже иэковские работали без проблем!
зы: имхо, жук поставить можно на всё что угодно! если "электрик" захочет его поставить, он это сделает, а у нормального электрика всегда есть в запасе вставки, автоматы необходимых номиналов.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 1:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены