Нород подскажите как быть. Есть вот такое чудо.
Прошу прощения за качество. ![]() Нужно поставить счетчик, сохранить рубильник и повесить щит в котором уже все понормальному развести (планируется добавление потребителей) Думаю сделать так: 1 Найти щит в котором есть рубильник и в который можно всунуть 3-х фазный счетчик. 2 Вместо серого щита повесить большой иековский шит в котором развести все понормальному. 3 Там где не хватит длинны существующих проводов повесить небольшую коробку с клемниками, (грубо говоря выше) дабы не делать скруток Все это должно быть герметично ибо в 2х метрах находится вода под давлением. вот так это выглядеть должно... ![]() Вопросы: 1 Возможна ли установка 3х фазного счетчика вместе с рубильником? 2 Есть ли стандартные щиты с рубильником и под 3х фазный счетчик по IP 54 ? 3 Обязателен ли рубильник ? или можно обойтись вводным автоматом (желательно с указанием нормативных документов)? 4 Какой простой 3хфазный счетчик посоветуете на 100А(без наворотов но с 2мя тарифами минимум и возможностью изменения тарифов) 5 Начальство планирует вместо клемников в клемном щите ставить автоматы - у них контакты надежнее (есть ли нормальные клемники? ток до 32А) |
|
|
![]() |
5.5.2013, 19:31
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Добавляю к предыдущему посту:
1. Энергосбытом здесь не пахнет, т.к. в старой схеме счетчик отсутствует, я предполагаю, что учет будет технический, поэтому смело можно ставить счетчик вместе с рубильником, такие шкафы есть; 2. Есть; 3. ПУЭ, пункт 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику; 4. Подешевле - Меркурий, ПСЧ, Энергомера; 5. Автоматы вместо клемников можно конечно, но зачем дублировать защиту в щите ?! Я бы посоветовал соединять гильзами и изолировать термоусадочной трубкой. |
|
|
refren Помогите советом 5.5.2013, 13:37
Sinus Ответы:
1 Возможно, но при условии ограничения дос... 5.5.2013, 16:23
uvk2 Я категорически против ящиков с рубильниками/предо... 6.5.2013, 5:39
Из России uvk2
Вскрытие показало - в ящике губки предохран... 6.5.2013, 10:03
Volt380 Цитата(uvk2 @ 6.5.2013, 5:39) в ящике губ... 6.5.2013, 10:07
Сергей1985 До счётчика можно поставить автомат (ток исходя и... 6.5.2013, 10:13
uvk2 ЦитатаЭто Вы молодцы. Полгода глядели, железо от м... 8.5.2013, 21:21
Сергей Г не по порядку:
1. На счет ЯРП, у меня их соседи со... 10.5.2013, 10:31
refren Всем спасибо )
будем заказывать! 10.5.2013, 22:27![]() ![]() ![]() |
|