Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подскажите пожалуйста

alekseivasilev
сообщение 28.5.2007, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 7.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8666



Помогите с решением вопроса об установке 37 розеток в 4 помещениях.
Ввод 5*10 далее через ЩУРн вводной автомат учет групповой автомат, затем
в щит распределения.И тут вопрос????:
Можно ли установить 15 групп однополюсников затем 5 четырех полюсных УЗО
далее до распаечных коробок NYM 5*2.5 c распечных корбок NYM 3*2.5 по 2-3 розетки на фазу.В распаечных коробках клемники WAGO.и все кабеля в гофре ПВХ,и кабель каналах.
Заранее благадарю за ответ.
icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 29.5.2007, 21:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если у Вас нет трехфазных потребителей, зачем усложнять жизнь монтажникам и , в большей мере, обслуживающему персоналу, если конечно это не частный дом, там слова благодарности скажет хозяин. Сгруппируйте розетки, как посоветовал andrey357 , под кабель 3*2,5 то есть на ток до 20 А. Сделайте под 12 групп, раскидайте максимально равномерно по фазам, получите 4 трехфазные группы, на них поставьте УЗО. Если получится, то попробуйте на каждое помещение установить своё УЗО. Мне кажется, так будет и удобее и , если хотите, красивее. Удачи Вам.[/b]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 16:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены