Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 32887 |
Здравствуйте всем! Подскажите как проверить асимметричность фазных напряжений, и симметрию фаз. В приборной панели установки срабатывает реле порядка фаз. Реле не даёт запустить установку. Замена фаз местами результат отсутствует. Замена реле результатов не дало. При обходе реле установка работает нормально (вроде бы). Подскажите в чём причина.
|
|
|
![]() |
1.5.2013, 22:18
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2013 Пользователь №: 32887 |
Спрасибо всем кто отозвался. С реле разобрался. Установка работает в подземной шахте и там по стандарту нет нейтрали, а реле очень чувствительна к перекосу и ей нужна нейтраль а так как её нет она ещё сильнее реагирует на перекос, поставил реле порядка фаз с изолираванной нейтралью и установка заработала. Установка это буровая машина компании Atlas Copco, а модель реле к сожалению не могу сказать т.к. на ней нет маркировке но есть вход для нейтрали.
|
|
|
Alekssandr Срабатывает реле порядка фаз 30.4.2013, 22:02
mic61 Цитата(Alekssandr @ 30.4.2013, 21:02) Здр... 30.4.2013, 23:11
Roman D У железнодорожников,например, есть реле КЧФ - конт... 1.5.2013, 3:44
Роман234 ЦитатаУ железнодорожников,например, есть реле КЧФ ... 1.5.2013, 10:27
savelij® Alekssandr, озвучьте что за реле. Или самостоятель... 1.5.2013, 12:21![]() ![]() ![]() |
|