![]() ввод в квартиру , алюминиевый провод,скрутки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ввод в квартиру , алюминиевый провод,скрутки |
Гость_Гость_Alexandro_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
В моей квартире ( панельный дом 66го года ) ввод электричества устроем весьма своеобразно - никаких щитов на лестнице,просто в стен входят 2 провода из подвала ( 1й этаж ) и 2 идущие дальше наверх,к ним на скрутках присоеденены проводники идущие к моему счетчику.Все это добро изолировано советскими резиновыми трубками и довольно ощутимо греется. Каким образом это вопрос лучше разрешить - попытаться потребовать свой ЖСК привести все в состояние соответствующее ПУЭ 7 или самому попробовать заменить скрутки на зажимы WAGO с пастой для алюминиевых проводников? С зажимами суть вопроса в том,что я не знаю,сколько квартир через мои скрутки питается и на какой ток зажимы использовать. спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Я сталкивался с подобным в Павловске Ленинградской обл. (родня живет) 5 этажка
стояк через квартиры, но через небольшое углубление в стене - отпайка на счетчик, тоже скруткой стояк 10 мм^2 проходит через квартиры Заменил скрутку болтовым соединением М6 (все работы под напряжением, с предупреждением соседей сверху) - 5 лет прошло - все ОК |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |