Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину?

НАТА ША
сообщение 10.2.2011, 15:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



В помещении автомойки установили светодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 . С освещенностью все хорошо, вот с пульсацией заминка вышла. Лаьоратория промсанитарии провела замеры и получила вместо 20проц. допустимой пульсации - 66проц. превышение более чем в три раза! Кто-нибудь сталкивался с таким , в чем причина? И что делать?
прикладываю результат замера
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOC005_1_.PDF ( 49.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Амур50
сообщение 29.4.2013, 7:41
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Здесь уже предложили решение проблемы и я поддержу . Суть в том, что надо запитать светильники постоянным током и добавить конденсаторы на выход. ТОлько есть сомнения , что светодиоды сфазированы правильно, т е плюс минус у всех соответствует определенным выводам. Скорее нет, так делать монтаж легче, а значит надо все светильники перелопатить.. Хлопотно. Хотя для питания потребуется диодная сборка и ёмкость , чем больше тем лучше на 400 вольт . Надо открыть один светильник , проверить подключение светодиодов, запитать от постоянки и уже после этого дорабатывать систему освещения. Торопиться не надо, цены светильников кусаются... Мой пример только если эти светильники внутри имеют токоограничительные сопротивления , может еще варисторы и питание происходит переменным током без преобразования в постоянный.

Сообщение отредактировал Амур50 - 29.4.2013, 8:13


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- НАТА ША   Пульсация светодиодных светильников   10.2.2011, 15:35
- - с2н5он   покопался, но не смог найти вообще нормы для автом...   10.2.2011, 18:20
- - Aleks 72   Вам же там рекомендацию написали. Раскидайте свети...   10.2.2011, 18:53
- - НАТА ША   делло в том, что СД рекламируют как приборы вообще...   10.2.2011, 19:02
|- - Roman D   Цитата(НАТА ША @ 10.2.2011, 18:02) делло ...   10.2.2011, 20:28
- - Volt380   видимо китаёзы на конденсаторах поэконимили при пр...   10.2.2011, 21:25
- - Roman D   Цитатасветодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 З...   10.2.2011, 21:35
- - RomanNV   В любом нормальном СД светильнике должно быть вклю...   11.2.2011, 8:00
|- - Volt380   Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 8:00) В любом...   11.2.2011, 9:21
- - RomanNV   Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничива...   11.2.2011, 10:26
|- - Volt380   Цитата(RomanNV @ 11.2.2011, 10:26) Самые ...   11.2.2011, 20:33
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 11.2.2011, 19:33) имхо т...   11.2.2011, 22:57
- - Слава   У меня Экотон 3 3 шт. уже год неплохо работают.   12.2.2011, 21:43
- - НАТА ША   Слава, на фотографии вы представили фонарь непонят...   14.2.2011, 6:19
- - Слава   Здесь уже говорили о самой компании, о её сайте. В...   15.2.2011, 17:31
- - НАТА ША   о компании говорит ее продукция. а о продукции гов...   16.2.2011, 10:38
- - с2н5он   а как узнаете что качественные? опять лабораторию ...   16.2.2011, 10:48
- - НАТА ША   у новых светильников схема другая. жизнь покажет.....   27.2.2011, 4:20
- - Mamser   Предлагаем Вам бесрплатную (!!!) прогр...   28.4.2013, 14:50
|- - Roman D   Цитата(Mamser @ 28.4.2013, 13:50) .. и мн...   28.4.2013, 18:01
- - Амур50   Здесь уже предложили решение проблемы и я поддержу...   29.4.2013, 7:41