![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.4.2013 Пользователь №: 32729 ![]() |
Здравствуйте коллеги. Очень срочно нужна ваша помощь!
Имеем два счетчика Меркурий 230-03RN подключенных через трансформаторы тока. Подключены они неправильно: http://s48.radikal.ru/i121/1304/3d/c3926685b238.jpg Подключаем как положено: http://s020.radikal.ru/i723/1304/ae/aa7023459bbc.jpg В результате имеем возросший где-то в 2 раза расход электроэнергии. Необходимо объяснить людям ничего не понимающим в электрике как такое возможно, помогите сформулировать обоснование... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вообще то и вторая схема не правильная, ибо заземляются (подключаются к общему проводу) выводы И1, если напряжение от сети поступает на Л1.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Почему,можно и по И2 заземлить. Если у Вас допускается, то у нас только так... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Если у Вас допускается, то у нас только так... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362 А если так |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2025, 13:37 |
|
![]() |