![]() 2 ВРУ один ввод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 2 ВРУ один ввод |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32699 ![]() |
Работаю в управляющей компании, дом перешел к нам 2 месяца назад. Ситуация такая - пятиэтажка восьмиподъездная, два вру в 3 и 7 подъездах. умерла одна фаза в 7 подъезде. выяснилось что второе ВРУ запитано от первого транзитом. В сетях отвечают, что это у вас в доме, а значит ващи проблемы. По типу вру и по логике должно быть два ввода по одному на каждое вру. я уже не говорю про резерв. Подскажите на какие нормативные документы я могу оперется дабы доказать свою правоту?
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/13...7b8694.jpg.html |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
По СП-31-110 5-этажки с газовыми плитами III - категории надёжности электроснабжения.
Так что ввод может быть 1. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |