Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вопрос не по теме, но все же не дает покоя!!! на ПС измеряю на вводном автомате 0,1 кВ ТН напряжение между фазами. Марка ТН НТМИ-10. Резальтат: Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В, Uса=100 В. Между корпусом КРУН и фазой А или С автомата U=100 В. Почему такие результаты? Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН. Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Миша, не волнуйтесь, все в порядке. Через автомат ТН-10 кВ проходит на фазы А В С, а A C и ноль! фаза В идет напрямую и заземлена на шпильке ТН. Вы меряли не Uав=57,7 В, Uвс=57,7 В а Uао=57,7 В, Uос=57,7 В - нормальные фазные напряжения это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН? Сообщение отредактировал Misha_32 - 17.4.2013, 20:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
это нормально, когда ноль на ТН идет на разрыв? как тогда измерять нагрузку фазы В при измерении загрузки ТН? Денис Сунцов, Вы можете подсказать как быть в такой ситуации? Михаил, вы в какой организации работаете? можно не отвечать на этот вопрос? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |